TEMA: heladera patrick no enfria

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136196

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola queridos amigos.les comento que soy estudiante de esta profesión
mi problema es con una heladera familiar con nevera patrick Hpk 310 Metalizada 265lts,lo cual el dueño me dijo que la tenia como 6 meses apagada,por tener medidor comunitario y en muchas ocasiones la tensión era inestable.
y cuando le pusieron el medidor independiente en la vivienda ,atino a usar de nuevo la heladera y esta no enfriaba nada.
cuando la inspeccione el motor encendía pero como dijo el propietario no enfriaba.
coloque el pincha caño por servicio y conecte el manifold, la presión se fue a -30 lo cual es indice de que no tuviera refrigerante.
procedí a hacerle un barrido y luego vacío y la verdad el manómetro nunca llego a -30 quedando en -27, por un lapso de vacío de 15 a 20 minutos,luego espere como una hora para ver si la aguja subía y no lo hizo,aclaro que si cambie el filtro molecular.
conecte la garrafa y con el amperímetro controle que quedara en el amperaje que marcaba la chapa,deje funcionar por un rato con el termostato al máximo.controle fuga y no encontré nada ,solo enfriaba la nevera pero abajo no,en el manifold la aguja subió entre 40 y 50 psi y fluctuaba todo el tiempo.
quisiera una orientación con esto ya que es evidente que tengo poca practica sobre todo con el r134a.
aclaro que el dueño la uso también con baja tensión .espero sus aportes gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136197

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches querido amigo Santiago, un gusto de saludarte y conocerte, bienvenido, en mi opinión, haría una prueba de válvulas, el procedimiento seria desvincular el motocompresor y realizar la prueba soldando apéndices, (tuerca y entre rosca) o válvula Schroeder en alta y baja, por ejemplo pones manómetro en alta y baja abierta si la presión llega a 350 PSIG en pocos segundos y se mantiene no hay fugas por la válvula, por lo contrario si cae esta soplada la válvula, no asienta y lo mismo con baja, si llega por lo menos a 28 30"Hg de vacío en segundo y se mantiene la válvula se encuentra bien , por el contrario ya sabes, los compañeros aportaran sus opiniones y experiencia, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136198

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias amigo,estoy con curan12,comprueba que no esté pasado de válvulas.
Saludos foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136203

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Si el grupo estubiera pasado de válvulas la relación de compresión sería menor, y no aguantaría la diferencia de presiones al parar el compresor.

Antes de que metieras gas parecía falta de refrigerante u obstrucción

Despues de meter gas parece que tienes exceso excesivo.(cargar solo con el amperímetro ,ummmm.)
Dices que hicistes barrido, luego podemos descartar una obstrucción en el capilar.??
Podría serte interesante colocar toma de presión en alta, y si puedes cargar a peso mejor.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136204

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
1º Recuperación refrigerante
2º Comprobación de estanqueidad con N2
3º Vacío profundo,
4º CARGA POR PESO indicada en placa
5º Búsqueda de posibles fugas para curarse en salud...
6º Tomar y analizar las mediidas de: presiones, tempertauras, voltaje y consumo eléctrico después de un tiempo prudencial de funcionamiento del equipo.
7º Hecho todo lo anterior, empezar a diagnosticar si fuese necesario...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hugo-lisandro

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136213

  • Jorge_A_ Cuellas
  • Avatar de Jorge_A_ Cuellas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Las heladeras tienen los evaporadores de aluminio que es material poroso, cuando dejas una heladera sin usar el poro se abre y deja fugarse el gas. Yo lo que haría es dejar un manómetro con 120 libras de presión y si no baja le vuelvo a cargar gas con los métodos que ya sabes cambio de filtro vació y carga por balanza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hugo-lisandro

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136216

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Como lo manifiesta cansino: tienes exceso de refrigerante. 40 – 50 PSI te darán una temperatura de evaporación de 10 – 12ºC.
Debes recuperar refrigerante y conseguir una presión de trabajo de menos 0” (pulgadas)o sea trabajar en vacio o de 1 a 6 PSI dependiendo de la temperatura de setpoint o temperatura de trabajo y además debes controlar el recalentamiento a la salida del evaporador. www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf
En muchas ocasiones se comete el error de diagnosticar un equipo como malo por el hecho de que al pinchar la tubería de baja nos da una presión muy cercana al 1 PSI o por debajo de este. Debemos tener en cuenta con que tipo de refrigerante estamos trabajando y que presiones maneja este refrigerante.
Se pudo dar el caso que de entrada el equipo estuviera taponado pero al cambiar el secador cambiaron las circunstancias, ya que el taponamiento en los equipos de refrigeración que trabajan con R134a se da a la entrada del secador y en los primeros centímetros del capilar cerca a la entrada del secador.
Los manómetros nunca marcan 30” de vacio a no ser que te encuentres a 0 msnm. (Cero metros sobre el nivel del mar). Para medir un vació se requiere de vacuometro.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136282

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
hola por lo que le pasa al equipo te diría que esta excedido de refrigerante si la presión de baja es de 40psi quiere decir que estas evaporando el refrigerante a unos 8ºC aproximadamente por eso no enfria correctamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136301

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
les comento que mas ice, le había dejado en 7 psi en funcionamiento y nada, abajo seguía sin enfriar.y tampoco me subía el amperaje a lo que indicaba la chapa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick no enfria hace 9 años 7 meses #136305

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Para empezar: debes recoger parte del refrigerante hasta que el manómetro nos marque 1 psi. Le das una espera de 8 a 10 horas de trabajo y verificas a que presión estamos y que recalentamiento tenemos en el evaporador y que temperatura tenemos en el congelador. Esto es para verificar que no tengamos in-condensables dentro del sistema.
recuerda que para evaluar el funcionamiento del equipo debe trabajar mínimo 8 horas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick no enfria hace 9 años 6 meses #138793

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Santiago Alberto Singh,como te veo conectado,puedes comentar,como quedo este trabajo,antes de seguir,con el tema recién abierto.

Gracias.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.