TEMA: programador carel

programador carel hace 9 años 7 meses #135836

  • muchofrio
  • Avatar de muchofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
buenos dias tengo problema de descarche creo que es de programador la evaporadora no tiene resistencias y me imagino que lo ara por paro de compresor como lo podria comprobar antes de comprar un programador nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Todorbg82

programador carel hace 9 años 7 meses #135837

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Primero conociendo la aplicación donde este instalada, es decir descartando que ese equipo no necesite desescarche por resistencias y eso lo sabras con las temperaturas de evaporación puestas en juego...como cuentas poco, descarto que desescarche por gases calientes, pero asegurate miirando si existe una salida desde la descarga del compresor hacia el evaporador.

Lo segundo es revisando la programación y los parametros del carel, nº de desescarche y duración, horas del día, etc.

Lo tercero revisando estamqueidad del mueble, cámara, etc ..a la entrada de aire húmedo....su forma de usos, nº de aperturas...etc.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por cansino. Razón: corregir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peinro

programador carel hace 9 años 7 meses #135838

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Para comprovar que la centralita funciona correctamente en cuanto a desescarche se refiere, existen pruevas a realizar.
1 pulsar el boton de desescarche forzado. SAbras si el contacto correspondiente cambia de posición.
2 colocar habilitado el parámetro de sescarche al comenzar,. Apagar y encender para ver si entra automáticamente.
3 prográmalo para un periodo entre desescarches, que te permita comprobar si entra automáticamente.
Si no lleva reristencias, probablemente sea una centralita de un rele una sonda.
La mayor parte de las veces que se acumula hielo por deficiencia en el sistema de control es debido a la sonda de batería.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: muchofrio

programador carel hace 9 años 7 meses #136017

  • muchofrio
  • Avatar de muchofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
grasias por buestra ayuda .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

programador carel hace 9 años 7 meses #136029

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
en este post tienes los manuales para entrar en parámetros y comprobar los valores de regulación,
www.forofrio.com/index.php/foro/electric...-documentacion-carel
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.