• Página:
  • 1

TEMA: problema equipo intarcon

problema equipo intarcon hace 9 años 10 meses #131835

  • sergio9
  • Avatar de sergio9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola . tengo un problema con con un equipo intarcon MEF-QF-4060A la cuestión es que lo monte este sábado donde trabajo y cuando lo enciendes solo arrancan los ventiladores del condensador y evaporadora , el compresor que es trifasico solo arranca durante unos segundos y si le fuerzo el contactor no hace nada.
Esto podría ser por las fases que estén puestas al revés?
Un saludo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema equipo intarcon hace 9 años 10 meses #131836

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola. que tipo de compresor tiene? porque si no es de tornillo, o scroll, mas aya de si es un semi hermético, o un hermético, que trabaja a pistón (aunque lo ideal es que gire hacia la derecha) no debería tener problema por una inversión de faces. ¿de que manera fuerzas el contactor del compresor, manualmente o electricamente? me suena a que se esta actuando una protección!
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema equipo intarcon hace 9 años 10 meses #131837

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Compresor scroll?.

No encuentro las características técnicas, pero si veo que es una unidad silenciosa, por lo que deduzco que el compresor sea scroll.

Tiene pinta de que gira al debes o tienes algún problema en la alimentación del compresor. Algunos compresores scroll llevan clixon interno, que desconecta y no se puede comprobar. Por eso cuando fuerzas el contactor no hace nada.

Si gira al debes hará mucho ruido, y si no es así, pues a buscar problemas de alimentación o de otro tipo que puedan causar un consumo eléctrico alto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema equipo intarcon hace 9 años 10 meses #131841

  • sergio9
  • Avatar de sergio9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
El compresor es un scroll , cuando arranca no hace un ruido excesivo y el contactor lo fuerzo manualmente.
La cuestión es que cuando lo desmonte funcionaba correctamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema equipo intarcon hace 9 años 10 meses #131846

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
hora que confirmas que es un Scroll, te digo que yo lo primero que haría es ver el sentido de giro. eso va a derecha si o si! y otra cosa . cuando fuerzas el contactor, te llegan los 380V. entre fases medido en los bornes del compresor??
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema equipo intarcon hace 9 años 10 meses #131861

  • sergio9
  • Avatar de sergio9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Al final le cambiado las fases ya arranca y funciona correctamente.
Gracias por vuestra ayuda un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information