• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Refrigerador GE Sin Carga

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #131037

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola a todos queridos amigos frigoristas.
Finalmente la heladera quedo funcionando coctt_32.gif
El condensador antiguo parece ser que con algo se tapo durante el trabajo anterior y el compresor no comprimia... La medicion de corriente me daba muy alta y la descarga siempre estaba a temperatura ambiente. Cuando decidi sacar nuevamente el motocompresor probe la succion y descarga conectado directo y funcionaba perfectamente. Al chequear el condesador y ver que estaba tapado lo intente destapar con nitrogeno en alta presion, con 141b, ambos... y no hubo caso.
Compre un nuevo condensador como pueden ver en la foto. Lo instale, agregue un nuevo filtro de 15 gramos y luego de hacer los vacios y la carga todo comenzo a funcionar perfectamente bien.
Actualmente esta funcionando en 2PSI con refrigerante YH12. Estoy controlandola por que estoy viendo que no corta en ningun momento. El freezer llega a los -16 sin problemas pero todavia no veo que pare el motor.
Vi hacer un rato que paro, pero parecia que habia entrado en descongelamiento mas que parar normalmente.
Este refrigerador es No Frost y tiene una unidad electronica a pesar de sus mas de 13 anos de antiguedad. Veremos que pasa en los proximos dias...
thump924906m
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

(Si... tuve que usar cano de 3/8 para unir la salida del condensador al loop del condensador, ya que no tenia otros canos)
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
Última Edición: hace 9 años 11 meses por ramark.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #131044

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
ramark escribió:
...Finalmente la heladera quedo funcionando coctt_32.gif
El condensador antiguo parece ser que con algo se tapo durante el trabajo anterior y el compresor no comprimia... La medicion de corriente me daba muy alta y la descarga siempre estaba a temperatura ambiente. Cuando decidi sacar nuevamente el motocompresor probe la succion y descarga conectado directo y funcionaba perfectamente. Al chequear el condesador y ver que estaba tapado lo intente destapar con nitrogeno en alta presion, con 141b, ambos... y no hubo caso.
Compre un nuevo condensador como pueden ver en la foto. Lo instale, agregue un nuevo filtro de 15 gramos y luego de hacer los vacios y la carga todo comenzo a funcionar perfectamente bien.
Actualmente esta funcionando en 2PSI con refrigerante YH12. Estoy controlandola por que estoy viendo que no corta en ningun momento. El freezer llega a los -16 sin problemas pero todavia no veo que pare el motor.
Vi hacer un rato que paro, pero parecia que habia entrado en descongelamiento mas que parar normalmente....

RAMARK,
La heladera no quedó funcionando.
-16°C en un freezer no es la temperatura adecuada, y es por eso que el MCompresor no corta.
La temperatura del freezer debe llegar por debajo de -20°C y el gabinete general debe estar entre 0 y +2 en el momento de corte.

Esa temperatura de -0.3°C aque mides con el infrarrojo es temperatura de placa y nada aporta.

Si el condensado estaba tapado, no quiere decir que el MC no comprimiera
Quizá ese condensador no alcance (en capacidad) para ese sistema.
Me ha ocurrido de tener que agregar una turbina para "agrandar" el condensador porque original o adecuado para el equipo no se conseguía.

FALTAN DATOS.
Presiones, temperaturas, SCalentamiento, SEnfiamiento, etcetcetc...
Hasta que no tomes esos parámetros, no puedes saber cómo quedó el equipo.
Por lo pronto, con freezer a -16°C y sin llegar al SPoint, creo que falta mucho trabajo por hacer antes de cobrar... thump_121259
Última Edición: hace 9 años 11 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #131081

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Buenaaaas! Gracias por la respuesta.

Me faltaron aclarar unas cosas. La heladera si quedo funcionando bien. Cuando la medi con el fluke estaba prendida hacia 20 minutos. Ahora corta al llegar a los -18 en el freezer y a los 2 o 3 grados en el refrigerador con el termostato en 5. El termostato maximo va en 9.

La presion de baja quedo en 2 libras.

Como les conte refrigerante YH12.

Este no es un trabajo a un cliente es una heladera rota que tenia en mi casa y aplique para repararla todo lo que estudie en el curso y por cuenta propia con este foro.
Por ende no tengo que cobrar nada a nadie :)
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #131100

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Espero que no pienses que los numeros del termostato sean de grado..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #131108

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Claro que no pienso eso... por que habria de hacerlo?
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #131111

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
ramark escribió:
...Me faltaron aclarar unas cosas. La heladera si quedo funcionando bien. Cuando la medi con el fluke estaba prendida hacia 20 minutos. Ahora corta al llegar a los -18 en el freezer y a los 2 o 3 grados en el refrigerador con el termostato en 5. El termostato maximo va en 9.

La presion de baja quedo en 2 libras.

Como les conte refrigerante YH12.

Este no es un trabajo a un cliente es una heladera rota que tenia en mi casa y aplique para repararla todo lo que estudie en el curso y por cuenta propia con este foro.
Por ende no tengo que cobrar nada a nadie :)

Bueno, si es un trabajo de práctica, bien
-18ºC para cortar está mejor, pero no tanto. Quizá tengas que revisar la comunicación entre freezer y gabinete. Para mi gusto, un par de grados más abajo estaría mejor, más aún con la heladera sin carga.

Sobre la presión de baja nada puedo opinar porque no existe la tabla de saturación para el YH12.
Si fuera R134a, te diría que está bastante bien, pero con este gas, no sé...

Solamente restaría colocarle unos bidones de agua dentro y monitorearla unos días, para ver si se mantiene bien, si hace los deshielos, si no se bloquea, etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #131113

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Siii en estos dias voy a ir controlando el deshielo. No se exactamente cada cuanto lo hace pero el timer que tiene en un momento se puso en funcionamiento ayer y se escuchaba apoyando la oreja al costado de la heladera. Cuando se acciona toda la heladera exceptuando luz del interior queda desconectada.

En las fotos de las paginas anteriores esta el diagrama electrico donde se ve el "defrost controller".
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information