hola, no es que migre es que no retorna , esta bien la regulacion del presos,,, diferencial,
la cantidad de aceite es la que corresponde
el visor hace burbujas, espuma,
regular el recalentamiento en un valor correcto en la vet
ese compresor tiene bomba de aceite controla la presion
se limpio el filtro de aceite,el de el compresor esta en el compresor,
si no se ve el aceite en el visor, cuando esta trabajando es falta de gas,
saludos
que compresor tiene, el retorno de aceite del separador al compresor tiene que estar obstruido, hay que ver el filtro
la bomba esta mal no aspira o el filtro esta tupi,posible obstruccion, o regulacion de presostato incorrecta o esta mal,
segun dice el capitan del aire,joserege que dice el visor segun diga el visor es la veria , burbujas espuma etc falta de refrig,etc el aceite que pusiste va bien con ese refrigerante ,saludos
dice el general de campo de la zona surla faraona del frio controla el tubo de retorno de aceite,
<<<<<y yo aparte de eso digo, se para continuamente el compresor te mencionan las llaves
pero y la resistencia como esta ,y el aceite esta caliente esta conectada la resistencia, o el aceite esta frio
cuando se opera en un compresor se desconecta la resistencia y se quita la presion la presion se conecto por que si el aceite esta frio el compresor no marcha arranca se para como dices, y si la bomba no funciona no retorna pero puede ser el filtro , saludos