• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Capilar tapado con humedad.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123145

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Me parece muy bien , ahora yo te comento las causas de inyectar alcohol metílico en un circuito .
Si en el circuito hay elementos de aluminió éste reacciona generando hidrógeno , se generan depositos de cobre obstruyendo filtros y capilares , se pueden generar explosiones y si el compresor lleva componentes o aislamientos de poliolester los deteriorará .
Ahora la humedad la absorbera el alcohol formando un azeotropo con el punto de ebullición más elevado .
Al final cómo comentas tú mismo decides.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123150

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Creo entender que la pregunta era: si alguien ha usado el alcohol metílico para barrer la humedad del sistema.
Yo soy consciente que cada uno de nosotros somos los responsables de las garantías que nos acarreamos por las malas praxis.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123153

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Muy buenas carluncho. Creo entender el enfado de estos grandes técnicos, hiciste una pregunta sobre algo que desconocías (o almenos eso entendimos). Se esforzaron en leer tu problema y hacerte llegar sus conocimientos, y tú (perdona que te tutee) ignoras lo que te mencionan y trabajas a tu modo (cosa sobre la que no opinaré).
Ahora, mi pregunta es la siguiente ¿para que preguntar si operaras finalmente a tu modo y como bien dices bajo tu responsabilidad?

Para que perder su tiempo en explicarte algo que ignoraras.

Al menos YO esa es la conclusión que he sacado de este post, pero no vale de enojos maestros porque almenos aquí un servidor ha oído sus consejos para bien.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, olrare
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information