• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Capilar tapado con humedad.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123007

  • carlunchotecnico
  • Avatar de carlunchotecnico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -1
Buenas a todos los tecnicos de este sitio, como absoluto novato y luego de revisar post sobre el tema de capilar tapado por humedad y no habiendo encontrado algo que se parezca a mi caso paso a comentarles. Un motocompresor trabajando con R12 al ponerle el manometro por media hora trabaja en 8/10 PSI y luego de media hora la aguja se va a vacio. Pensando que a la punta del capilar se le forma un bloqueo de hielo caliento con un secador de pelo el capilar a la altura del evaporador donde deberia estar la punta del capilar y la aguja del manometro sube rapidamente. Luego de media hora mas o menos el mismo sintoma. La pregunta es si alguien ha usado alcohol metilico para barrer la humedad del sistema. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123009

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo creo que alguien lo a usado, es una anti-técnica que no se debe usar. trae infinidad de inconvenientes con el tiempo.
Lo mejor es: recoger refrigerante, cambiar aceite, hacer un buen barrido de evaporador y condensador, cambiar secador, hacer un buen vacio, recargar. (si el refrigerante fue recuperado y secado se puede volver a usar, o si no usar el nuevo M049 plus)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123010

  • PedroTinto
  • Avatar de PedroTinto
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Aunque por España ya se nos ha olvidado eso del R12, (por lo menos a mi)
Cuando trabaja en un servicio técnico, lo que hacíamos en primer lugar barrer el circuito con nitrógeno y después una limpieza con R11 ( no se si lo conoces), después cambio de filtro deshidratador a ser posible por otro de mas gramaje, vacio y carga. Esto mas o menos es lo correcto. Claro todo esto en el taller del SAT con todas las comodidades equipo de limpieza y herramientas.
Lo del alcohol pues no es lo correcto, pero alguna vez en algún aparato que le he metido alcohol con una jeringuila y he metido presión por baja hasta que saliera todo por el capilar con el riesgo que conllevaba que el evaporador se hinchara como un globo.
No es lo correcto, pero tienes que ver el estado del aparato que vas a reparar y si merece la pena intentarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123019

  • carlunchotecnico
  • Avatar de carlunchotecnico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -1
Olfera, Pedro gracias por los comentarios. El R11 lo conozco en sus propiedades pero admito que nunca lo he usado asi como el Mo49. Tenia entendido que el metilico tiene la propiedad de capturar la humedad y por eso la consulta. Creo que aca en Argentina no se estila el cambio del aceite del motocompresor estimo que por no seguir cargando costos al cliente.. Pero esto lo digo con mi carnet de novato. Vere como sale todo esto y comentare los resultados. Gracias nuevamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123027

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El problema es que si no cambias el aceite puede que no elimines la humedad del equipo.
Recuerda que los aceites usados en refrigeración son hidroscopicos, o sea, que atraen y almacenan la humedad, y en el caso de los tipo POE, son altamente hidroscopicos.
"Usease", o cambias el aceite o te la juegas y te vuelve a aparecer el problema de bloqueo del capilar.
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123033

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Según comenta lleva aceite MO y refrigerante r12 con realizar lo que comenta el companero Olfera creó que es suficiente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123034

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo calentaria el carter del compresor mientras se le realiza un buen vació , mientras tanto se limpia el circuito creo que usan el 141b , cambio de filtro se monta todo , carga de refrigerante y a funcionar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123051

  • carlunchotecnico
  • Avatar de carlunchotecnico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -1
Sres, sepan disculpar mi silencio pero todavia estoy trabajando con esta heladera koinoor heladera arriba freezer abajo. La parte de arriba me ha quedado bien y regulando en 7PSI y con 40 PSI en reposo. Estoy haciendo el ultimo vacio al motor del freezer, cargare gas y controlare. Volvere con la victoria o mordere el polvo de la derrota. jaja. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123093

  • carlunchotecnico
  • Avatar de carlunchotecnico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -1
muy buenas para todos los tecnicos de este foro. Para finalizar les comento como termino este tema del capilar con humedad. Un compañero me presto una recuperadora de gas, cambie el filtro molecular y estando la heladera parada por la manguera de servicio introduje 16 gotas de alcohol metilico luego conecte la manguera al cartucho de gas e hice una carga. Encendi la heladera y alla fueron las gotas, trabajo unos minutos recupere el gas nuevamente, hice vacio y recargue gas. Con esto la humedad se fue. Los parametros que puedo comentar es que estando vacio el freezer solo logro una temp de solo -16 grados cent, que retorno y que la presion de trabajo esta en 5PSI y la la de reposo en 14PSI. La evaporadora enfria en toda su extension. Como no tengo balanza cargue mirando el manometro y mirando la pinza amperometrica. El equipo consume 270W y con eso esta en 1,2A de marcha. Ahora estoy tratando de descubrir como medir el sobrecalentamiento para poder comparar con la tabla de pres/temp. Podrian guiarme diciendome donde colocar el termometro para tomar referencias?. Saludos.
Última Edición: hace 10 años 3 meses por carlunchotecnico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123096

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
carlunchotecnico escribió:
muy buenas para todos los tecnicos de este foro. Para finalizar les comento como termino este tema del capilar con humedad. Un compañero me presto una recuperadora de gas, cambie el filtro molecular y estando la heladera parada por la manguera de servicio introduje 16 gotas de alcohol metilico luego conecte la manguera al cartucho de gas e hice una carga. Encendi la heladera y alla fueron las gotas, trabajo unos minutos recupere el gas nuevamente, hice vacio y recargue gas. Con esto la humedad se fue. Los parametros que puedo comentar es que estando vacio el freezer solo logro una temp de solo -16 grados cent, que retorno y que la presion de trabajo esta en 5PSI y la la de reposo en 14PSI. La evaporadora enfria en toda su extension. Como no tengo balanza cargue mirando el manometro y mirando la pinza amperometrica. El equipo consume 270W y con eso esta en 1,2A de marcha. Ahora estoy tratando de descubrir como medir el sobrecalentamiento para poder comparar con la tabla de pres/temp. Podrian guiarme diciendome donde colocar el termometro para tomar referencias?. Saludos.


La única forma de aprender buenas prácticas en refrigeración es hacer las cosas como se deben, que me gano con tener una serie de conocimientos buenos y malos, si solo aplico los malos… realmente es una verdadera lástima que no se tengan en cuenta las buenas prácticas…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123100

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Menos mal que no somos médicos sino ése equipo estaría en coma .
Jajajaja !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilar tapado con humedad. hace 10 años 3 meses #123140

  • carlunchotecnico
  • Avatar de carlunchotecnico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -1
Me banco las cargadas, ningun drama. La humedad del capilar se fue y era basicamente la consulta en este foro. Si es una mala o buena praxis queda a mi responsabilidad y creo y es obvio decirlo que uds estan excentos de lo que pueda suceder. Por tanto solo me resta agradecerles nuevamente los consejos. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information