• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda con un compresor Frick

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121859

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Moncayo escribió:
Memento_Mori escribió:
Start inhibit in recycle Delay. Compresor is not able to start. The compresor recycle delay time is timing out. A start command is required when in the unit is in Ready status.

¿Que quiere decir que la maquina este en reciclo?



Esto me parece que quiere decir que el motor electrico (por ejemplo por baja carga) intenta arrancar mas veces por hora que las que estan configuradas como maximas.

Joseb71 escribio;


si es alarma se quita la alarma, y no arranca hasta que no hace el ciclo, un tiempo de retardo en ese tiempo lo que hace es un chequeo a la maquina completo,que es el recycle delay time, temporizadorel tiempo que esta reconociendo si todo esta bien,el engrase etc
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 3 meses #122938

  • Memento_Mori
  • Avatar de Memento_Mori
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Muchas gracias a todos. No habia podido contestarles.
Joseb: muchas gracias por facilitarme el manual, el mensaje en ingles es del mismo (si, lo lei)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 3 meses #122998

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Recycle Delay - this message indicates that the compressor has started and has shut down within the delay time that has been set to prevent the compressor from starting again. Recycle delay is intended to prevent damage to the compressor motor from successive restarts (pag 13 manual operator)

Independientemente del motivo de la parada del compresor, ya sea por alarma de primer nivel o de segundo nivel, se establece un retardo para nuevos arranques. Durante el tiempo de retardo este tipo de compresores y sistemas se alinean para poder realizar un nuevo arranque. En este caso el sistema exige que la confirmación para volver a ponerse en marcha sea una acción concreta de confirmación externa del operador.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
Última Edición: hace 10 años 3 meses por elllontru.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 3 meses #123157

  • Memento_Mori
  • Avatar de Memento_Mori
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
elllontru escribió:
Recycle Delay - this message indicates that the compressor has started and has shut down within the delay time that has been set to prevent the compressor from starting again. Recycle delay is intended to prevent damage to the compressor motor from successive restarts (pag 13 manual operator)

Independientemente del motivo de la parada del compresor, ya sea por alarma de primer nivel o de segundo nivel, se establece un retardo para nuevos arranques. Durante el tiempo de retardo este tipo de compresores y sistemas se alinean para poder realizar un nuevo arranque. En este caso el sistema exige que la confirmación para volver a ponerse en marcha sea una acción concreta de confirmación externa del operador.

ok Ellontru, muchas gracias, me queda claro :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information