• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda con un compresor Frick

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121805

  • Memento_Mori
  • Avatar de Memento_Mori
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola buenas a todos :)

Una consulta: resulta que con mi colega (un hombre que lleva 17 años en la pega) discrepamos una cuestión. resulta que cuando este compresor se detiene por alguna falla ( sobre corriente, P. de aceite, alto nivel en trampa de liq. etc...) no nos deja arrancarlo ya que aparece en la pantalla: "status inicio: en Edo. Reciclo" lo que el dice es que es un tiempo en el que el compresor esta detenido para que veas la causa del detenimiento; lo que yo digo es que es un vacio que hace la maquina ( porque fijándome en las presiones esto no se quita hasta que mas o menos la presión interna del mismo llega a los 0.5 bares aprox.

Me gustaría saber si alguno de ustedes conoce algo sobre estos compresores. el control y el tablero es un Quantum LX de johnson controls ( no he encontrado el manual ni del compresor ni del control u/o operacion.

adjunto una foto del compresor (no0 tengo mas, disculpen) muchos saludos y gracias de antemano :)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por Memento_Mori.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121807

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Nola, no se ve la foto pero por si te sirve:
www.johnsoncontrols.com/content/dam/WWW/...nloads/PLCManual.pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121808

  • Memento_Mori
  • Avatar de Memento_Mori
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Ahi edite el post. Seguire buscando que no encontre nada.

Muchas gracias por responder xeliño
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121813

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La información enviada por xeliño es muy valiosa, cosa de estudiarla.
Ahora para indagues más:
www.johnsoncontrols.com/content/us/en/pr...frick_equipment.html
www.directindustry.es/prod/frick-by-john...al-28054-839584.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121822

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en el foro hay compresores frick york de jhonson control ,eso es compresor de tornillo abierto, el motor es el que mota york habitualmente, en el foro estan muchas marcas, mas de las que muchos quisieran conocer,
www.johnsoncontrols.com/content/dam/WWW/...90_022-o_quantum.pdf
por cierto quantun es una empresa que monta equipos chiller, que tambien tienen en el foro
www.johnsoncontrols.com/content/dam/WWW/...90_022-o_quantum.pdf
Última Edición: hace 10 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Memento_Mori

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121825

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que estos compresores, si se paran por alarma como dices, no arrancan mientras no se quite la alarma, cosa natural reseteas la alarma, y cuando la maquina esta operativa, ¿el compresor, tiene en las arrancadas una demora en el programa,es un ciclo normal mientras se torna a la posicion de arrancada todo el circuito,eso lo hace el programa,
comprobar el estado de la maquina, que todo este en orden para arrancar cuando reciba la orden,
saludos feliz año buscas sala joseb y entras en compresores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121827

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , ese equipo parece nuevo, es nuevo o lo pintaron,o es reparado, ya comente que parece nuevo, pero tengo una duda, por que esta rozada la tapa de donde van los filtros en la linea de l.... es lo unico que veo que esta mal,otra lo que se ve a la izq en una foto es un cuadro o esta desmontado,parece viejo si es un cuadro electric, o es una puerta de un cuadro,esa maquina esta funcionando con el cuadro que digo si es que es un cuadro, pues si fuera asi la acometida hasta el mismo esta bien , y todo el resto del cuadro, o es nuevo el cuadro, y el automatismo,
la maquina se chequea sola y tiene un tiempo de espera para arrancar, no se como estara el programa, lo mejor en estos casos es mejor no tocar cuando no se conoce, el sistema, queria decir esto por que si es nueva tendras a mano la documentacion, y si no esta seguramente es por que no es nueva,esas maquinas las venden de segunda mano reparadas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121838

  • Memento_Mori
  • Avatar de Memento_Mori
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Holas Joseb
Es nuevo, solo dos años aprox.
Yo también ,me preguntaba lo mismo y, según lo que me dijo mi colega, la única tubería que debe tener un color obligado es la de descarga. el resto le puedes hacer un arco-iris si quieres (palabras textuales xD)

el compresor en si no tiene ningun problema. solo es que una vez que solucionamos el motivo de parada la mayoria de las veces aparece el Edo. Reciclo en el display. Cuando disponga de una camara y se presente el fallo lo posteo.

Y bueno, lo mismo digo yo, si no se como funciona no lo toco, pero como te digo no tiene ningun problema, es que a veces el tipo este se le ocurre parar cuando estamos a full y la presión de succión se nos va al carajo xD.

Saludos :)

Pd. se me olvidaba. A esta pesquera entre como hace 3 meses y cuando llegue había poca o nula documentación sobre este frick y para que hablar de los Mycom que venían en portugués :P
Última Edición: hace 10 años 4 meses por Memento_Mori.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121839

  • Memento_Mori
  • Avatar de Memento_Mori
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Start inhibit in recycle Delay. Compresor is not able to start. The compresor recycle delay time is timing out. A start command is required when in the unit is in Ready status.

¿Que quiere decir que la maquina este en reciclo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121856

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola te repito llevan un programa, que cuando hace una paradam, si es por temp arranca cuando halla subido latemp,
si es alarma se quita la alarma, y no arranca hasta que no hace el ciclo, un tiempo de retardo en ese tiempo lo que hace es un chequeo a la maquina completo,que es el recycle delay time, temporizadorel tiempo que esta reconociendo si
todo esta bien,el engrase etc , te subi el manual miraste donde te digo en esa sala tienes todos los controladores de jhonson y el tuyo , la maquina no se para por que si,pero si se para tiene que haber otra , que entra en su lugar, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121857

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Memento_Mori escribió:
Start inhibit in recycle Delay. Compresor is not able to start. The compresor recycle delay time is timing out. A start command is required when in the unit is in Ready status.

¿Que quiere decir que la maquina este en reciclo?

Esto me parece que quiere decir que el motor electrico (por ejemplo por baja carga) intenta arrancar mas veces por hora que las que estan configuradas como maximas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con un compresor Frick hace 10 años 4 meses #121858

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Memento_Mori escribió:
Start inhibit in recycle Delay. Compresor is not able to start. The compresor recycle delay time is timing out. A start command is required when in the unit is in Ready status.

¿Que quiere decir que la maquina este en reciclo?

Joseb71 escribio:

si es alarma se quita la alarma, y no arranca hasta que no hace el ciclo, un tiempo de retardo en ese tiempo lo que hace es un chequeo a la maquina completo,que es el recycle delay time, temporizadorel tiempo que esta reconociendo si todo esta bien,el engrase etc
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information