• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Falta R12

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120895

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
tengo,un refrigerador con un cliente el cual le falta refrigerante R12 le puedo agregar MP39,o tengo que recuperar el R12 y hacerle el llenado con puro MP39,o cual es el procedimiento,es un refrigerador casero,agradesco sus intervenciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120901

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Puma, un gusto de saludarte, en mi opinión, nunca se deben mezclar refrigerantes, el R 12 lo retiras e ingresas R 401 A o MO 49 Plus, si necesitas agregar refrigerante a un sistema siempre debe ser el mismo, por ejemplo, no puedo agregar MO 49 Plus encima del R 401 A, si bien las propiedades termodinámicas son muy parecidas sus componentes químicos no lo son, si mezclas refrigerantes generaras incondesables, es decir pierde las propiedades frigorigenas, ya vendrán más amigos a darnos una manito, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120909

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
curan12 escribió:
Buenas tardes querido amigo Puma, un gusto de saludarte, en mi opinión, nunca se deben mezclar refrigerantes, el R 12 lo retiras e ingresas R 401 A o MO 49 Plus, si necesitas agregar refrigerante a un sistema siempre debe ser el mismo, por ejemplo, no puedo agregar MO 49 Plus encima del R 401 A, si bien las propiedades termodinámicas son muy parecidas sus componentes químicos no lo son, si mezclas refrigerantes generaras incondesables, es decir pierde las propiedades frigorigenas, ya vendrán más amigos a darnos una manito, un cálido saludo querido amigo.
Eso es todo mi estimado Curan12,me queda claro como,siempre tu explicacion me deja convencido y mi tema queda por concluido recibe un cordial saludo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120916

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buen día querido amigo Puma, un gusto de saludarte, es siempre un placer compartir conocimientos y amistad, je,je,jeeee “al mundo venimos desnudos y nos vamos igual”, pero el alma siempre se enriquece y eso es eterno, a seguir navegando, con fe, en un mar donde todos necesitamos de todos, querido amigo un gusto y muchas bendiciones.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120922

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, de acuerdo con lo expuesto con una pequeña precision que hace refrrencia a la denominacion de los refrigerantes. Segun normas internacionales, los refrigerantes se designan con una "R" seguida de un numero en funcion de la composicion molecular del mismo, aveces tienen tambien una letra que hace refrencia a los porcentajes de los componentes o al metodo de sintetizacion, cualquier otra denominacion es comercial por ejemplo el MO 39 es como dupon llama al R-401A y a lo que voy estos refrigerantes si se podrian mezclar por ese motivo sin embargo no se hace por ser una mezcla de refrigerantes y se debe reemplazar la carga completa. Resumiendo hay marcas comerciales distintas que son el mismo refrigerante y estos se mezclan, opino
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120924

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Xeliño , creó que en el apartado 4 del R.S.I.F indica bien claro , que a pesar de lo que indican los fabricantes de refrigerantes QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA MEZCLA de ellos con otro refrigerante que haya en la instalación , ósea que no podemos añadir refrigerante tipo drop-in y mezclarlo con el que tenemos , aunque éste sea puro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120925

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Otra cosa es que se haga o no .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120927

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Un sincero agradecimiento a Curan12,Xeliño,Silenbloc, que en esta ocacion participaron en mi post,como en anteriores post tambien ,me han apoyado otros moderadores ,maestros,compañeros,no deja de sorprenderme,la apertura de este foro,hacia la enseñanza,de una manera desinteresada,con el unico objetivo de contribuir al conocimiento. Felicidades foro frio por existir thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120929

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Veamos un caso practico, cargo un circuito con R-401A, una vez uesto en marcha veo que le falta gas pero no me queda en la botella, recurro al proveedor y este me da MO 39, la cuestion es ¿puedo continuar la carga con ese gas o tengo que recuperar el R 401A y cargar solo MO 39? opino que al ser este el nombre comercial con el que dupont vende el R 401A puedo continuar la carga donde la deje. Por supuesto no puedo añadir R134a a una instalaccion con R12.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120931

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, lo que se tenia que hacer, es eliminar el R 12 de una vez para siempre,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120947

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jose eso va como algunos compresores , por etapas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta R12 hace 10 años 5 meses #120953

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
No comprendo entonces el ponerle nombres y no resaltar el refrigerante en si...lo que jenera es confucion. Si es gato no lo cruzo con perro y ya no?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information