Se debe de usar Condensador Remoto.
No es lo mismo Aire Acondicionado, que Baja Temperatura.
Y para enrollar, ver esto
www.ciptalestari.co.id/images/compressor...BP_tecumseh_spek.jpg
www.tecumseh.com/es/corporate/product-se...rocating+Compressors
www.tecumseh.com/es/south-america/Produc...2518ZKZ?fromsearch=1
www.tecumseh.com/es/south-america/Produc...8ZKZ?pdf=performance
que si caballos (no sirve, solo HIPODROMOS),
que si desplazamiento (si sirve para ver rendimiento, Y LO ESCRIBE “EL FABRICANTE”)
Ese Compresor rinde a -20ºC “en la Succión en el Compresor”: 8.620 WATTSH. 30.500 BTUH
Pide para 18 metros, 1 3/8, sin considerar Accesorios y suponiendo Horizontal , para no complicar mas.
Pero en 18 metros con la Succion a -20ºC, se tiene una Caida de Presion en R404a con 1 3/8 de 1 psi, que “traducido” a Temperatura para “interpretar” la tabla de Rendimiento de ese Compresor, da 4% menos.
Y todo lo que asumi trabaja como “ayuda” para El Compresor, porque trabaje con la Tabla Presion/Temperatura, Y ESTAMOS TRABAJANDO CON UN GAS RECALENTADO, y, No considero Codos, Ni Filtros, Ni Acumuladores de Succion, NADA, solo un Tramo Recto y Continuo.
Por lo que en la realidad, dará mucho mas de Perdida de Rendimiento.
Si estuviera pegado el Compresor del Evaporador va 1 1/8, y todo mejor