buenas tardes, tengo un problema con una camara de mantenimiento de congelado, es pequeña unos 20m3.
EL problema es que produce mucha condensacion en el interior de la camara, con el consiguiente goteo y acumulacion de hielo, esta camara tiene varios años y no dio ningun problema, recientemente le cambie el burlete de la puerta, pero sigue condensando aunque algo menos.
Escucho soluciones, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
camara de congelacion
hace 10 años 6 meses #118819
yo verificaría que la puerta ajusta correctamente , viejo truco es hacer pasar un papel de servilleta por el contorno si este se desliza es que hay mal ajuste, claro esta que si puedes acceder a la cámara , con apagar la luz interior y cerrar la puerta podrás ver si entra luz del exterior , eso te indicara que tiene mal ajuste,
siguiente paso revisaría el desagüe que no estuviera roto o deteriorado, lo siguiente seria el sifón del desagüe,
siguiente paso verificar la temperatura final del descarche puede que esta este algo elevada y produzca una alta temperatura en el evaporador y por ende una alta condensación, siguiente paso verificaría el arranque de los ventiladores si los ventiladores arrancan demasiado tarde puede que provoques una depresión en la cámara y esta depresión obligue a una entrada de aire bien por el tubo de desagüe o por el mismo burlete de la puerta ,y por ultimo revisaría la válvula compensadora de del recinto valla a ser que esta se encuentre con la resistencia en mal estado y las lamas semi cogida y de entrada a mucha cantidad de aire del exterior ,
espero te sirva estos datos ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mucha humedad = mucho condensado (hielo)
Además de los burletes debes revisar todas y cada una de las uniones de los paneles, debes revisar que los panales o alguno no estén húmedos, debes revisar que no sea el género el que introduzca la humedad. Debes revisar el aislamiento del piso. Debes revisar el cielo de la cámara no sea que le entre agua.
Bien, revisa si el goteo es debido a agua por descongelamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.