• Página:
  • 1

TEMA: cual seria la presion correcta de una heladera ???

cual seria la presion correcta de una heladera ??? hace 10 años 6 meses #118643

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hola amigos del foro tengo una inquietud y una consulta para quienes tienen mas experiencia se puesde saber si una heladera o aire acondicionado automotor midiendo la presion de baja con el equipo parado se puede saber si le esta faltando carga , o sea cual seria la presion ; sabemos que 0 a 2 psi con motor funcionando y presiones de vacio en heladeras no frost ES CORRECTO pero un equipo parado durante 24 horas cual seria la presion correcta conectando por baja el manometro ??????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cual seria la presion correcta de una heladera ??? hace 10 años 6 meses #118649

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Gari, pues no, no se puede saber la carga midiendo la presion de un circuito frigorifico, entendiendo carga como la cantidad de refrigerante expresada en kilos. Imagina un circuito de 1.5kW de una heladera cargado con R 404 a 25ºC con toda su carga y una planta enfriadora de 175 kW cargada con el mismo tipo de refrigerante a la misma temperatura con toda su cargar ambos tndran la misma presion y la planta tiene mucho mas refrigerante.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

cual seria la presion correcta de una heladera ??? hace 10 años 6 meses #118663

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
un maestro mio me respondió en una ocasión a esa misma pregunta con el ejemplo de una botella de 10 klg de refrigerante que tenga dos kilo o que este completamente llena , la respuesta es obvia (la misma presión) pero distintos kilos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

cual seria la presion correcta de una heladera ??? hace 10 años 6 meses #118664

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Añado a los acertados comentarios de los compañeros que si falta refrigerante de manera que no queda nada en estado líquido, solo gaseoso, sí nos indicaría falta de refrigerante, ya que la temperatura del manómetro sería menor que la del ambiente. Si hablamos de mezclas es más complicado.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

cual seria la presion correcta de una heladera ??? hace 10 años 6 meses #118676

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

cual seria la presion correcta de una heladera ??? hace 10 años 6 meses #118677

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hola amigos en este caso solo la falta de refrigerante se ve cuando le manómetro indica 0 presión atmosférica claro hablando de una instalación con r 12 y hablando de una heladera con congelador ya que si hablamos de no frost estaríamos en pulgadas de vació y no seria un filtro tapado obviamente en 8 a 10 pulgadas de vació mas de eso seria falta de refrigerante como asi como de un capilar tapado inclusive con presiones en 0 psi podría tratarse como normal teniendo en cuenta si es con friser bueno muchachos yo sigo insistiendo que este foro es mejor de la web un fuerte abrazo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cual seria la presion correcta de una heladera ??? hace 10 años 6 meses #118679

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
gari2012 escribió:
hola amigos en este caso solo la falta de refrigerante se ve cuando le manómetro indica 0 presión atmosférica claro hablando de una instalación con r 12 y hablando de una heladera con congelador ya que si hablamos de no frost estaríamos en pulgadas de vació y no seria un filtro tapado obviamente en 8 a 10 pulgadas de vació mas de eso seria falta de refrigerante como asi como de un capilar tapado inclusive con presiones en 0 psi podría tratarse como normal teniendo en cuenta si es con friser bueno muchachos yo sigo insistiendo que este foro es mejor de la web un fuerte abrazo a todos

Realmente para saber si a un equipo le falta refrigerante, cuando está trabajando, aparte de la presión debemos saber el recalentamiento.
Cuando medimos la presión en un equipo en reposo esta corresponderá a la temperatura ambiente independiente de la cantidad de refrigerante que contenga y (solo midiendo en baja) si el equipo por cualquier circunstancia esta taponado y no fluye refrigerante al lado de baja nos indicara vacio.
Es recomendable medir o tratar de medir la presión en un equipo en los lados de alta y baja para no dar un diagnostico incorrecto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information