• Página:
  • 1

TEMA: compresores

compresores hace 10 años 6 meses #118576

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola a todos el freezer tenia demasiado aceite en el evaporador desmonte el compresor y lo conecte a la red y enseguida empezó a tirar gotas de aceite eso no es normal ? devo reeplazar el compresor gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresores hace 10 años 6 meses #118579

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Dario, todos los compresores desplazan una cierta cantidad de aceite junto con el gas refrigerante, si en el evaporador se acumula aceite debes evitarlo (la acumulacion, no la circulacion pues esta siempre ocurre) y favorecer el retorno del mismo al compresor, esto se consigue colocando separadores de aceite en la descarga del compresor, diseñando la linea de aspiracion del diametro adecuado (esto mantendra una velocidad del refrigerante adecuada para el arrastre del aceite hacia el compresor)y con caida hacia el compresor (en instalacciones en las que el evaporador esta a un nivel superior a la del compresor, en caso contrario colocando sifones en la tuberia de subida del refrigerante al compresor). Por supuesto solo por que el compresor desplaza aceite no es motivo para sustituirlo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, sepul92, camacho d, martinie, dariovallejos

compresores hace 10 años 6 meses #118580

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
muy buena explicación maestro xeliño un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dariovallejos

compresores hace 10 años 6 meses #118589

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,yo creo que lo tendria que hacer es la prueba del algodon, ver si comprime y descarga, si no no tires mas aceite , haz la prueba primero,y despues tendras que cambiar todo el aceite por que estara contaminado, aparte de la humedad por estar abierto,ya sabes si es que rinde el compresorsi no para que ponerlo, saludos
Última Edición: hace 10 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, dariovallejos

compresores hace 10 años 6 meses #118594

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
gracias pero para mi es demasiado aceite tira fuera de lo normal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresores hace 10 años 6 meses #118597

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es posible que exista mucha holgura en el cilindro y los anillos (segmentos) dejen pasar en demasía el aceite , cura de salud cambio de compresor si este es hermético , si fuera semihermetico con cambiar los segmentos y verificar los cilindros bastaría, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, dariovallejos
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information