hola ,es un milleniun, y seguro esta en el foro en la sala, busca compresores york ,hay varias marcas roca york , frick york, y jonshon york y york , asi 4 temas, eso seria baja corriente de fase,fallo de 1 fase,comprueba el consumo y tension de cada fase,
y las conexiones,reapriete de tornillo,igual falla algo en alguna tarjeta,en la centra........ asegura la temp de compresor,revisa la caja de bornes o de boinas, pero se para o no separa el compresor, comprueba con el que esta al lado, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
ALARMA CHILLER YORK“BAJA CORRIENTE/PM/PH
hace 10 años 7 meses #117822
muchas gracias colega el compresor es un roca York.
ya lo resolví no me arrancaba porque el térmico estaba tripiado,como puedo identificar la tarjeta que controla los compresores ,la válvula de expansión me gustaría saber porque estoy trabajando con estos equipos ahora ya que anteriormente trabajo con la línea Carrier
El administrador ha desactivado la escritura pública.
ALARMA CHILLER YORK“BAJA CORRIENTE/PM/PH
hace 10 años 7 meses #117824
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.