• Página:
  • 1

TEMA: camara frigorifica

camara frigorifica hace 10 años 7 meses #117541

  • Danko
  • Avatar de Danko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola a todos.
Tengo un problema con una camara frigorica refrigera por agua. La unidad interior se congela a las dos horas que esta funcionado el compresor. El compresor es un GELFED Modelo 100-GK-40 Modelo 9907100 poco mas se puede ver de la placa de caracteristicas. Mi pregunta es como puedo averiguar el gas que lleva el compresor y su carga para hacerle una carga de gas aver si me cogela la unidad interior. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara frigorifica hace 10 años 7 meses #117553

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, si tiene valvula de expansion esta suele ser del mismo refrgerante con el que esta cargado el circuito, el metodo de presion-temperatura de saturacion es bastante complejo ya que los refrigerantes sustitutos y los de transicion suelen tener presiones similares a igual temperatura y seria necesario mucha precision al medir temperatura y presion si es mezcla de gase es tidabia mas complicado, la carga depende de muchos factores pero puedes hacerlo midiendo el recalentamiento, por cierto las camaras no tienen unidad interior sino evaporador que yo sepa.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 7 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara frigorifica hace 10 años 7 meses #117563

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
descongela totalmente el evaporador. y luego pon en marcha y mira visor a ver como esta de gas. pon manometro de alta y baja y regula con la valvula la alta. Yo lo del gas hay veces qye lo ago a la antigua. Usar el olfato, cada gas tiene un olor bastante caracteristico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara frigorifica hace 10 años 7 meses #117569

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Estimado compañero:
En tu lugar, y como no sabes exactamente que tienes dentro del compresor ni cuantas "manos" han pasado por allí, te recomiendo cambiar filtro, aceite si es posible y cargar de nuevo teniendo en cuenta los datos que te envio. La referencia "100gk40" se referia a unos compresores antiguos de gelpha preparados para funcionar con R 22 ( tenían la placa de características de color verde si eran de R22, negra si eran de R12 y violeta-morado si eran de R 502). El modelo "parecido" o "equivalente" en 404 para congelación es este que te envio.( que también esta anticuado) Al dejar de fabricarse para R22 pasaron a llamarse 10X GK40 ( por el tema de funcionar con aceites sintéticos o ester. No se si teóricamente se puede hacer el cambio pero te aseguro que en la practica si. Cambiar aceite, filtro, prueba de estanqueidad y carga con 404. Lo he hecho algunas veces en esta marca de compresores
Muchos saludos 632415.gif
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 10 años 7 meses por cesarinko.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information