Aaaaaah ahora entiendo mak4na , entonces podría bajar el recalentamiento sobre uno o 2°C. Por cierto me podrías comentar el sistema de un "entrenador " es la primera vez que lo escucho
este tipo de intercambiadores sirven para asegurar un buen subenfriamiento y un buen recalentamiento. Osea..que amenta la temperatura del vapor a la entrada del compresor para asegurar q sea 100 vapor y q llegue subenfriado el refrigerante liquido a la expansion.
Aaaaaah ahora entiendo mak4na , entonces podría bajar el recalentamiento sobre uno o 2°C. Por cierto me podrías comentar el sistema de un "entrenador " es la primera vez que lo escucho
este tipo de intercambiadores sirven para asegurar un buen subenfriamiento y un buen recalentamiento. Osea..que amenta la temperatura del vapor a la entrada del compresor para asegurar q sea 100 vapor y q llegue subenfriado el refrigerante liquido a la expansion.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Sobre los intercambiadores de Calor entre la Succion y la Liquda.
Son siempre beneficiosos, solo hay una excepcion, cuando se sobrepasa la Maxima Temperatura de Retorno, en los Compresores enfriados por el mismo refrigerante, se produce la quema de sus bobinas.
Eso podria suceder cuando la carga termica es tan pequeña, y hay Control de Capacidad en el Compresor, y este produce lo justo, que no llega a refrigerar las bobinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Alta temperatura en la descarga del compresor.
hace 10 años 11 meses #111425
Hola
Los equipos de AA suelen montar una sonda de temperatura en la descarga, antes tenian un termostato tipo klixon con igual proposito, el de protejer la instalacion de fugas de gas, estas se traducen en un aumento en la temperatura de descarga.