Salvadoresdelclima escribió:Hola Buenas Tardes Después de mucho rato intentando exponer mi problema e conseguido comunicarme con ustedes o eso creo ....(esta difícil de entender la web)
Expongo mi problema soy frigorista , pero mi fuerte es el frio domestico y no toco mucho el industrial.
Tengo un amigo que tiene un bar con dicha cámara en la que resulta que tenia una fuga en la maquina y arregle la fuga con una soldadura a la salida del radiador. Realice dicho Vacío y carga de gas , la presión de trabajo del 134a es de 1,8 bar (tengo entendido) pues ayer me puse a carga la maquina (lleva compresor EMBARCO ASPERA) y la deje enfriando la cámara a 10 grados ....el cerro el bar y abrió de turno por la tarde cuando llego al bar me llamo diciendo que hacia un ruido extraño , yo le dije que la apagara y iba a la mañana siguiente , cuando llegue resulta que coloque el manómetro y estaba la presión por las nubes !!!! a 5 bar me puse como loco a tirar gas.....!!! al tirar gas y ver que la maquina no responde cogí y tire el gas entero y volví a realizar el vacío y una nueva carga de gas 134a, ahora los síntomas son el compresor esta ardiendo el gas esta trabajando a las presión de 1,8 bar pero la cámara no enfría ni de broma .... e tratado de enfría el compresor con trapos húmedos pero nada, creo creo que el compresor esta pirado o eso creo ...ya no se que mas hacer me vuelto loco , también revise la soldadura por posible fuga o obtrucion pero nada .... ayudarme por favor.
De verdad nunca entenderé porque siempre empiezan que si esto o lo otro, vamos que lo que apriori era una simple fuga degenere en un cambio de compresor, válvula expansión,posición del bulbo ,que halla que poner presostatos y un largo etc.., no seria mucho mas fácil, saber si la fuga la sellaste bien, o sea que tu mismo hicieras el tapón,no cambiaste el filtro según comentas, solo soldaste, vació y carga según tu poco conocimiento en el tema , ya que no sabes ni a cuando tienes que evaporar(que dependerá del tipo de cámara + o -). ¿Porque antes de tu intervención había funcionado correctamente? ¿no?.
Creo que el origen esta, en que si perdía gas llega un momento en el que efectivamente sube la temperatura, hecho por el cual te llama el cliente
cuando haces la soldadura, deberías haber hecho cambio de filtro, prueba de presión con R-400 vació y verificar que el evaporador este completamente limpio,(sin nada de hielo)ya que al realizar la carga de gas te dará valores erróneos y desde luego si los haces a ojo no digamos.
Por último una costumbre muy sana es la de tomar datos de funcionamiento, presiones, recalentamiento,subenfriamiento,consumos y carga de gas (kg o grs)para futuras intervenciones, o sea una base de datos que para la próxima vez con un vistazo puedes comparar y solucionarlo en dos minutos.
Ya se que cada uno hace lo que puede, pero ha veces es mejor no tocar, lo que se desconoce, o por lo menos pedir ayuda antes y no después.
Espero que entiendas el tostón y lo interpretes correctamente.
Saludos
P.D. es bueno estudiar lo que no se sabe y después preguntar las dudas.