Buenas madrugadas querido amigo Salvador, un gusto de conocerte y saludarte,agragando un poco por lo muy bien dicho por los colegas, sobre todo la emision del gas a la atmosfera, es facil, haces vacio a una garrafa y almacenas, no hay que abandonar el barco a la primera ola brava, je,je,je,jeee, quizás sería conveniente comenzar a revisar la acción de la VET, (válvula de expansión termostática), puede que la misma este un poco más abierta de lo normal, en mi opinión, haría algunas correcciones, primero, la presión de baja un poco alta eso denota la PSIG de 26,46, por otro lado si existiera obstrucción, la presión tendería a ir a baja, se me ocurre, ver la correcta posición del bulbo termostático de la vet, y su protección contra la acción de temperaturas que influyan en la apertura de la aguja, ver si el condensador está bien limpio, recomendable limpiar con hidrolavadora, rotaciones de motoventilador si son las correctas, debe de extraer, con un papelito enfrentado a la condensadora te lo succionara, de lo contrario está girando alrreves o la paleta es la equivocada, esta neutra. Vas cerrando la vet de ¼ de vuelta y esperar algunos minutos hasta que se restablezca el normal funcionamiento, entre la entrada y salida del evaporador debe de haber 5ºC de sobrecalentamiento, esto se hace con termometría y manometría utilizando la tabla P/T, presión temperatura, restas la temperatura del bulbo del termómetro en el sobrecalentamiento con la temperatura que indica el manómetro correspondiente al refrigerante en la tabla P/T. Bueno querido amigo, buena suerte y sobre todo paciencia, la refrigeración la debes de tomar con calma aplicando sentido común y sobre todo termodinámica, un cálido saludo.