• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: maquina hielo ITV dp140

maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108844

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Hola amigos, estoy intentando reparar una maquina de hielo itv dp140 refrigerada por aire que solo hace bien(enteros) la mitad de los cubitos. La maquina ya a sido revisada por algun tecnico mas y nose se si la posicion del bulbo del termostato es la correcta. Ahora mismo el bulbo esta conectado sobre la primera linea de cubitos encima del tubo del evaporador. El problema es que cuando ahí hay -13ºC que es cuando cierra el termostato, en la ultima linea de cubitos hay unos -2ºC con lo que no da tiempo a terminar de formarse el cubito entero.
La expansion se controla por capilar.
Le he hecho una carga de gas 404 con su peso justo y sigue igual la mitad de la linea de cubitos no llegan a formarse por completo.
¿podria ser la valvula de gas caliente que este dejando pasar algo de gas caliente?

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108851

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches querido amigo Fran-87, un gusto de saludarte y conocerte, en mi opinión, sería bueno verificar las presiones de alta y baja y consumo, se me ocurre que si has hecho una carga con R 404 A será porque ha existido una fuga o alguna reparación que tu hayas echo, el R 404 A es un refrigerante del tipo Zeotropico, mescla ternaria, si existe una fuga, se pierde la composición u homogeneidad del mismo y deja de ser un refrigerante, por el aceite POE, requiere de una buena limpieza con limpiador y nitrógeno, cambiar filtro y realizar un excelente vacío en el entorno de las 250 o 200 micras, si tienes humedad en el sistema no hay rendimiento, verifica la válvula solenoide de gas caliente, temperatura antes y después de la misma, verifica temperatura del filtro deshidratador molecular también T1 y T2, no creo que sea la posición del bulbo termostático, verifica todo lo antes explicado y luego cuéntanos, ya vendrán amigos deseosos de ayudarte y verter su muy buena opinión, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108860

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Bueno amigo yo e tenido alguna experiencia con máquina de hielo lo tu conmentario dice q hace algunos hielo lo q tiene mira es la bomba de agua tenga fuerza la máquina tiene q carga a 1,5 bar el evaporador cuando enfría se tiene q evaporar unos-30 gradó el primer ciclo tarda unos 20min
Si ya no tiene fugas y si no hace suficiente hilo mira el rendimiento de compresor q este ya perdiendo fuerza y tendrá q cambiar uno nuevo suerte amigo las máquina de hielo son muy jodia
Limpia también el condensador muy bien q no tenga mierda ni grasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108861

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
gracias por las respuestas amigos,
las presiones de baja esta entorno a 1,3 bar y la de alta ocila entre 15 y 17bar (segun el funcionamiento del ventilador), el consumo del compresor esta en 4,45A y segun fabricante deberia de ser de 4,86A. le hice un buen vacio y una carga completa por peso de r404.
El condensador esta limpio.
Descarto que sea la bomba de agua porque el problema esta en que solo la mitad del evaporador esta entre -10 y -13º cuando salta el termostato y la otra mitad esta entre llega a estar a 0ºc con lo que no llega a formarse el cubito.
estoy pensando en el compresor que le falte rendimiento o en la valvula de gas caliente...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108863

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Querido amigo Fran.87, te molesto para consultarte, ¿Por qué has cargado refrigerante?, ¿existió una fuga?, de no ser así la opinión del compañero Robealcala podría ser una posibilidad, sería bueno realizar una prueba de válvulas de alta y baja, pero antes, cerciorarse de la posible no estanqueidad de la solenoide, o puede entrar a destiempo sería bueno ver el automatismo, gracias querido amigo, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108879

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigo porque no miras los rociadores de agua, haber si no te van a estar dando en el evaporador, yo también revisaría el capilar, porque puedes tenerlo obstruido, no te cuesta nada cambiarlo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108881

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
alguien tiene manuales de servicio de este tipo de maquinas?

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108882

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
es.scribd.com/doc/19018887/cubiteras-ITV

www.forofrio.sevillabtt.com/files/MANUAL...AS%20HIELO%20ITV.pdf

Buenas tardes queridos amigos, un gustazo de saludarles, les dejo un par de links, sobre todo el del foro, es un despiece paso a paso, un cálido saludo queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108884

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
curan12 escribió:
es.scribd.com/doc/19018887/cubiteras-ITV

www.forofrio.sevillabtt.com/files/MANUAL...AS%20HIELO%20ITV.pdf

Buenas tardes queridos amigos, un gustazo de saludarles, les dejo un par de links, sobre todo el del foro, es un despiece paso a paso, un cálido saludo queridos amigos.

Gracias curan12 es todo un placer tener gente como usted en el foro.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108885

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Gracias por tus palabras querido amigo Mak4na, tus palabras alientan a servir, no es por narcisismo o por otros conceptos personales, ser útil en un vasto mar de soledades y desencuentros también me lleva al encuentro de esa senda luminosa gracias a personas como tú, agradecidas y amorosas, así también muchas almas de este foro que alientan a seguir navegando, sembrando y cosechando para la hermosa huerta que es el universo, un cálido saludo querido amigo.
Un amigo incondicional.
Jorge.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108886

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
mak4ana, en el foro hay mucha información sobre máquinas de hielo, te pongo algo.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 11 años 1 mes por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108887

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information