ANTONI0 escribió:Hola compañeros:
Queria hacer una pregunta, ya que me asaltan dudas, al hacer un diagnostico en un frigorifico domestico con un circuito hermetico.
Como puedes saber cuando hay una falta de compresion del compresor, o una falta de gas, o un atoro en el circuito???
Midiendo temperaturas y consumo???
Muchas gracias
1º--- si sospechas de falta de gas tienes varias pistas que seguir.
No enfría, acumulación de hielo en el inicio del evaporador, presión de baja muy baja.
En este caso, recoger gas. Hacer vacío,(se mantiene el vacío?... para saber si hay fuga) carga exacta con báscula y probar.
2º--- Compresor no comprime. Presión de baja inusualmente alta (presiones igualadas). Dado que no dispondrás de toma de alta, temperatura de descarga muy baja, casi ambiente.
Compresor con muy poco consumo amperimétrico,
3º--- Obstrucción en circuito. Bueno, depende de dónde, pero lo más habitual; en capilar o filtro.
Aún con carga de refrigerante correcta (tras hacer una carga exacta), presiones de baja muy bajas o entra en vacío.
Ya dirás....