• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Regulación potencia frigorifica compresor

Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90036

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola gente, tenéis información sobre la regulación de potencia de compresores semi-herméticos mediante una solenoide en una de sus culatas. Hoy lo ví en una instalación y quiero informarme un poco.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90039

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Se llama regulación de capacidad, se pueden usar en un semi-hermético qué tenga al menos 2 culatas, se instala una solenoide sobre la culata que comunica alta y baja, cuándo no está activa, esa culata "no funciona", los pistones suben y bajan pero si encontrar resistencia en las válvulas, sólo comprime la otra, con esto reducimos la capacidad del compresor y el consumo. Esto es útil sobre todo en centrales, para conseguir diferentes escalones de potencia, si a esto le unes un compresor con inverter, las posibilidades son casi infinitas con aceleraciones y deceleraciones casi lineales. Espero que te sirva. Si necesitas más información dínoslo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90041

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Para este tipo de regulación la culata debe ser de algún modelo en particular? Porque no logro ver como sería en la foto de una culata de un compresor. Además tampoco logro ver que tipo de junta llevaría la solenoide para cerrar la aspiración del pistón. Tal vez esto sea más sencillo de lo que parece pero no logro ver como funcionaria, si el porque pero no el como. No se si me explico jijiji. A ver si tenéis algún tipo de esquema foto o algo parecido.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90043

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
La culata ha de ser específica para ese uso, a ver si encuentro algo para ilustrarlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90045

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Ok muchas gracias lozano, ya empiezo a encajar las piezas del puzzle.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90049

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Pedro,en este Pdf paginas 31 a 35 vas a encontrar explicaciones y dibujos,espero te sirva.

www.xpedio.carrier.com/idc/groups/public...it/30hr,hs-4pd~1.pdf

Guillermo

Edite y corregi despues de ver el error.Perdon
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90050

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indica lozano la culata es especial y tiene una comunicación entre las dos cámaras en esta imagen puedes ver el alojamiento de la válvula solo que esta la tiene tapada , un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90051

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Justo lo que buscaba para aclarar las ideas, muchas gracias muchachos asi da gusto aprender.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90079

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en sala de joseb tienes evaporadores, entra y en elementos de instalacion esta lo que buscais, las tapas controles de condensacion,me voy luego seguimos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90082

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Hola
en uno de los archvos en el capitulo 15 te habla de la regulacion de la capacidad
espero que pueda serte de ayuda
saludos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90083

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
intente enviarte un archivo(el del capitulo 15) q habla sobre ello pero es demasiado grande
Puedo intentar enviartelo de otra forma si necesitas
Muchos saludos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación potencia frigorifica compresor hace 11 años 11 meses #90086

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aqui tienes algo,y busca mas modelos como digo en el post anterior
www.brainerdcompressor.com/m_trane.htm
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information