• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Enfriadora Mcquay

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152598

HOLA AMIGOS! Os cuento, esta semana tengo que ir a ver una enfriadora Mcquay, consta de dos circuitos con un compresor de tornillo en cada circuito HSA197QY11YB-S del que aparte de su RLA que es 285 A, poco mas se. Un circuito esta pendiente de aprobar presupuesto para su reparación, prueba estanquiedad, cambio de filtro y aceite, carga de 50 Kg. R134A,....... El otro circuito que es el que ahora esta operativo se ha detectado una fuga y hasta que no se reparé el otro no se puede parar. El cliente a solicitado hacer una recarga ya que actualmente no llega a consigna que son 10g rados centigrados. Mi consulta es que el día que estuve viendo la enfriadora la temperatura donde está era de 35 grados, la presión de condensación 11 bar, 45 grados, subenfriamiento en línea liquido antes de Vet 10 grados, en el filtro no había salto térmico, el visor de liquido que esta en horizontal no estaba completo y se veía paso de burbujas, la presión de evaporación no llegaba a 2 bar. Esta claro que el circuito a fugado refrigerante y a la válvula de expansión están llegando burbujas pero con la presión que tengo en el circuito de alta poco mas se puede cargar. Limpiare condensador a ver si baja. He visto que al compresor de tornillo le llega una línea de liquido con una solenoide para activarla y sin expansión, supongo que es para enfriar el compresor cuando pasa de una cierta temperatura, sabéis si es asi y estoy en lo cierto? De ser así imagino que bajara temperatura de la descargar y con ello presión del circuito de alta. Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152604

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En el visor se ven burbujas: el hecho de que se vean burbujas no es indicio que falte refrigerante, la falta de refrigerante se puede determinar porque se vean burbujas en el visor. La falta de refrigerante se determina por el subenfriamiento.

He visto que al compresor le llega una línea de liquido con una solenoide: debes determina desde donde sale y a donde llega esta línea. El liquido es demasiado caliente para enfriar un compresor…
Tema afín demasiado interesante.


oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152606

Gracias Olfera. Creo que la falta de refrigerante es evidente debido a una fuga que se ha localizado, lo que a mí me choco fue el alto subenfriamiento, 10 grados centigrados. Quizás presencia De incondensables? Puede ser aunque me parece raro. Lo que tengo claro es que si a la entrada de la Vet no consigo un 100% de liquido mal lo llevo. El recalentado también era alto.
Por otro lado la tubería que comento sale después del filtro y antes de la Vet, tubería de 3/8 , solenoide y al compresor. Es posible que la propia tubería al ser De 3/8 creé expansión y al abrir la solenoide e inyectar en compresor absorba el calor que produce. Por eso mi pregunta ya que no lo conozco y todo son suposiciones. Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152609

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en equipos que cuentan con recibidor de liquido se hace muy difícil saber si les falta refrigerante, ha que recoger el que hay en el equipo pesarlo y cotejarlo con el especificado por el fabricante, puede que falte un poco y que no incida en la capacidad del equipo.
la presencia de incondensables sube la presión de condensación y por ende...
no entiendo lo de la tubería, a que lugar llega y si es un añadido que le hicieron al equipo.
hay que revisar muy bien el equipo antes de hacer cualquier tipo de intervención, revisa muy bien los intercambiadores de calor antes de hacer algo mas-(condensación, evaporación)

ve el vídeo con interés hay datos muy, pero muy interesantes.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152615

No dispone de deposito de liquido y este modelo es solo frío.
Por otro lado buscando he encontrado algo de documentación de un compresor de Daikin similar y lleva mismo circuito. También marca inyección de liquido, quizás sea la clave para terminar la carga y que no suba demasiado la presión de alta
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152616

.....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152617

Imagen
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152619

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
La inyeccion de liquido en esos compresores, se usa para enfriar la descarga y aumentar el subenfriamiento, y por lo tanto el rendimiento, al igual que en lis compresores scroll de baja temperatura.

Estas seguro de que no tienes depósito de líquido???

Normalmente, esos compresor suelen trabajar con un separador de aceite que hace de depósito de líquido igualmente.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152620

Muchas gracias Francis, eres un crack. Entonces estaba en lo correcto y a medida que cargue refrigerante suba presión y temperatura de descarga abrirá la solenoide y bajara temperatura presión aumentando rendimiento.
Creo que esté compresor dispone de separador de aceite integrado en el y deposito de liquido nada de nada, estará sobredimensionado el condensador. Gracias de nuevo compañero.
Mañana saldremos de dudas que toca remangarse y dar caña a la enfriadora. Que se enteré con quien se la está jugando, VIVA FOROFRIO AMIGOS
Otra duda que tengo es que solo dispongo De RLA, 285 A, yo suelo calcular la intensidad nominal dividiendo entre 5 pero creo que esto depende de fabricante y tipo de compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152624

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí dejo algo de información que hay por el foro .
Aunque cada fabricante tiene sus propios sistemas.
TEMPERATURA DE DESCARGA EN COMPRESORES - www.forofrio.com/index.php/noticias2/247...carga-en-compresores
Foro Frio :: Tema: Funcionamiento del economizador (1/2) - www.forofrio.com/index.php/foro-24/14-el...nto-del-economizador
Última Edición: hace 8 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152628

Muchísima gracias, mañana os comento como fue la toma de contacto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Mcquay hace 8 años 8 meses #152629

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information