• Página:
  • 1

TEMA: Averia en Mini split de 9000btu marca York

Averia en Mini split de 9000btu marca York hace 11 años 8 meses #96662

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, a un primo le instalaron un equipo marca York de segunda mano, el equipo dio un fallo y el instalador no se a hecho responsable por la reparación, les comento lo que vi en mi visita.

1. El equipo lo tenían desconectado de su fuente de alimentación, al conectarlo me di cuenta que el ventilador del evaporador estaba trabajando al parecer en forma directa sin estar encendido el equipo.

2. no se puede encender ni con el control remoto ni manualmente desde el panel de control del evaporador.

3. Revise el sistema eléctrico y parece estar en buenas condiciones. Cableado, fusible de la tarjeta, ventilador, motor de las aletas del evaporador (las que le dan dirección al aire) etc.

4. confieso que el fusible solo lo revise de forma visual y se veía bien pero no medí su continuidad y tampoco probé el transformador de la tarjeta, Debo hacerle estas pruebas para estar seguro.

Basado en lo que vi y suponiendo que el fusible y el transformador estén bien me inclino al hecho de que la tarjeta electrónica no funciona y debe ser reemplazada.

Lo que me llama la atención es que el ventilador del evaporador este directo y a este le llega la electricidad desde la tarjeta electrónica.

Nota: la unidad condensadora funciona correctamente solo que no le llega tención ya que la evaporadora no la envía.


Gracias por sus comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Mini split de 9000btu marca York hace 11 años 8 meses #96742

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mira si esta bien conectada la alimentacion y la interconexion entre maquinas.

Si esta bien, mira de darnos el modelo exacto del equipo, y ver en los esquemas que puede ser.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Mini split de 9000btu marca York hace 11 años 8 meses #96772

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias el modelo es, YJEA09FS-ADA
tambien he adjuntado el diagrama electrico no es el mismo modelo pero el diagraba basicamente es el mismo.

saludos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Mini split de 9000btu marca York hace 11 años 8 meses #96815

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Viendo el esquema, podria ser, que tuvieras cambiado el cable 3 con el cable 4 que son los del rele compresor, el cable 3 ademas de cerrar contacto para el 4, hace de alimentacion de la placa, aunque no lo veas en el esquema es asi.

Quita tension haz el cambio y prueba. Ya que si fuera eso aunque cambies placa te sucederia lo mismo.

Podria ser tambien la interconexion, mira de que sean compatibles las conexiones de la maquina interior con la maquina exterior.
En una ocasion me paso en esta marca y se tuvo que adaptar, lo que no recuerdo como lo hize, hace tiempo ya.

Mira de conseguir los esquemas originales de las dos maquinas, haber si recuerdo el error de cableado que habia, por si fuera el mismo caso.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Mini split de 9000btu marca York hace 11 años 8 meses #96844

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Problema resuelto. ,.-4

Gracias multicargas te cuento que ya resolví el problema después de una segunda visita y nuevas pruebas efectivamente era la tarjeta electrónica, se reemplazo y empezó a funcionar a la perfección, además me encontré con dos sorpresas más , en una semana el sistema había perdido tooooooodo el refrigerante y el sistema de drenaje que utiliza una bomba esta obstruido la verdad no se si la persona que monto el equipo es un técnico o no pero no parece, empecé a buscar la fuga y sorpresa en la entrada de la evaporadora -.-._ no podía ser en un lugar más incomodoooo……, se le hizo un buen barrido a la tubería , se reparo la fuga, vacio, carga y listo, luego de reparado el drenaje se dio por terminado el trabajo todo quedo funcionando perfecto.
Bueno me queda la experiencia y un contrato de mantenimiento jejeje.

Saludos y gracias por todo.
,.-31
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Mini split de 9000btu marca York hace 11 años 8 meses #96847

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information