TEMA: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad

Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95713

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola a todos, necesito ayuda con una hitecsa compacta de r-407 ,que debes en cuando a la hora de entrar el compresor no entra la turbina de la condensadora y por ende de me va por alta , se rearma se deja con presiones de 4,8 baja , 19 alta , consumo compresor 16A , ventilador conden 2,6A al parecer todo bien , pero al rato , al parecer cuando la temperatura ambiente llega a la de consigna obviamente para la condensadora - compresor y ventilador - y cuando vuelve a pedir demanda es cuando posiblemente no entre el ventilador y me vuelva a saltar el equipo......gracias por sus aportes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95714

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
ajosephz escribió:
Hola a todos, necesito ayuda con una hitecsa compacta de r-407 ,que debes en cuando a la hora de entrar el compresor no entra la turbina de la condensadora y por ende de me va por alta , se rearma se deja con presiones de 4,8 baja , 19 alta , consumo compresor 16A , ventilador conden 2,6A al parecer todo bien , pero al rato , al parecer cuando la temperatura ambiente llega a la de consigna obviamente para la condensadora - compresor y ventilador - y cuando vuelve a pedir demanda es cuando posiblemente no entre el ventilador y me vuelva a saltar el equipo......gracias por sus aportes.

Si es una compacta,una opción sería comprobar si entra el contactor del ventilador.Comprueba si le llega tensión,si es así y le llega,posiblemente falle la bobina.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95715

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
De todas formas si puedes dar mas datos mejor.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95716

  • manometroloco
  • Avatar de manometroloco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnico intalaciones termicas
  • Mensajes: 15
  • Karma: 2
supuesta mente dependiendo del modelo la alimaentacion de la bobina del contactor del ventilador exterios va a traves de la placa electronica de la condesandora y en otros modelo de un conctacto auxiliar del compresor revisa ambas posibilidades
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95717

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta , cuando acciono manualmente el contactor este acciona el ventilador , comento esto del ventilador que no entra cuando entra el compresor porque cuando rearme el presostato entro el compresor y el ventilador nada y se fue por alta , volvi a rearmarlo y me entro bien tanto ventilador y despues compresor , luego no me dio tiempo a seguir revisando ya que el cliente cerraba , y tanto los consumos como las presiones estan dentro de lo normal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95718

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
manometroloco escribió:
supuesta mente dependiendo del modelo la alimaentacion de la bobina del contactor del ventilador exterios va a traves de la placa electronica de la condesandora y en otros modelo de un conctacto auxiliar del compresor revisa ambas posibilidades



También!
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95721

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
manometroloco escribió:
supuesta mente dependiendo del modelo la alimaentacion de la bobina del contactor del ventilador exterios va a traves de la placa electronica de la condesandora y en otros modelo de un conctacto auxiliar del compresor revisa ambas posibilidades

ok , ya les comentare sobre este tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95770

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Bueno señores , llegue a dar con la averia que era provocada por un falso contacto a la salida de placa electronica , osea faltaba ajustar las bornas de salida , ya que por eso entraba el compresor mas no el tren de ventilacion de la condensadora , espero que les ayude en algo....muchas gracias por su aporte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa debes en cuando no entra ven. de condensad hace 11 años 9 meses #95772

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 11 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.