AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95539

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Os comento una avería que me está volviendo un poco majara....
Se trata de una unidad Johnson 2 x 1 Inverter concretamente la DUO-20/30
El problema es el siguiente. Una de las máquinas funciona correctamentey la otra va como a medio gas, incluso cuando trabaja ella sóla.
Os cuento lo que he hecho hasta ahora.
*Vaciado de gas y carga a peso.
*Cambio de bobinas de electroválvulas
*Cambio de conectores de electroválvulas en placa

Lo ultimo ha sido dejar cerradas las válvulas de servicio en la unidad exterior de la máquina que va bien y dejar abiertas las de la otra máquina, de esa forma es la única manaera en la que funciona correctamente la máquina que se queda como a medio gas.
¿Que os parece?
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95540

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El circuito de la que va mal puede ser que tenga su filtro anterior a la expansion algo tapado.....?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95541

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
¿Calculo de la instalación de tubo errónea?
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95569

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Las tuberías son las correctas, ademas que la máquina ha estado funcionando hasta ahora.
En cuanto a lo del filtro con obstrucción.... ¿como es posible que cuando cierro las válvulas de servicio de la que funciona bien, la que va mal funciona correctamente?
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95570

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
¿Longitud excesiva, demasiados quiebros en el trazado? ¿Estará un poco baja de gas al ser un trazado muy largo o elevado?
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95574

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola alf...igual son las valv que estan mal los asientos, si hiciste el cambio y va bien, pues no parece que sea obstruccion,ni filtro ni inundacion de aceite, ni valv de 4vias que al hacer la apertura se quedara bloqueada, asi que igual valvulas,
si va bien, el compresor estara bien,tampoco es falta de refrigerante,
valv expansion estara bien,si dices que funciona bien,
limpia el tramo de tuberia de esa maquina por si tiene aceite,no seria dificil que tenga saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95846

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Otra avería mas que se solucionó y os explico que se hizo
AVERIA: En una multisplit 2 x 1 inverter Johnson la unidad de mas potencia 3 Kw enfria perfectamente y la de menos potencia 2 Kw enfria muy poquito (medio evaporador frio y otro medio a Tª ambiene)

INTERVENCIONES: Cambio de posición las bobina de las electroválvulas para asegurar de que funcionan. La avería persiste.
Recupero gas, cerrando las 4 válvulas de servicio, abro sólo las de launidad pequeña y es entonces cuando la unidad de 2Kw funciona correctamente.
En un principio pienso que el problema esta en la EV de la
interior de 3Kw, pero antes de desmontar la máquina exterior para llevarla a taller, cambio la placa electronica de electroválvulas y..... EUREKAAAA, ese era el problema.
La electroválvula de la máquina de 3Kw siempre se quedaba abierta a tope o la de 2 Kw no abria lo suficiente.
Esta máquina lleva tres placas
1.- PLACA FILTRO
2.- PLACA DE SONDAS Y ELECTROVÁLVULAS
3.- PLACA DE CONTROL INVERTER
Espero que os sirva como orientación en alguna ocasión.
Saldudos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AVERIA CON UNA 2 X 1 hace 11 años 9 meses #95859

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola alfonso me alegro por ti saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.