TEMA: Sobrecalentamiento ( recalentamiento).

Sobrecalentamiento ( recalentamiento). hace 11 años 9 meses #94934

  • megarcia
  • Avatar de megarcia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Amigos, tengo dudas con respecto al sobrecalentamiento, lo que no he podido entender es si una vez que se evapora la última gota de refrigerante a partir de ahi el gas empieza a recibir calor sensible, aumento de la temperatura, hasta llegar llegar a una diferencia de temperatura entre la del evaporador y la de salida del evaporador (sobrecalentamiento).Si hay aumento de temperatura,¿ porque no hay aumento de la presión?, si medimos por baja la presión que lee el manometro es la de evaporación, no acusa el aumento de temperatura cuando ocurre el sobrecalentamiento!!!.Por sus opiniones,Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobrecalentamiento ( recalentamiento). hace 11 años 9 meses #94941

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Por el principio de Pascal, un fluido ejerce la misma presión a lo largo de toda la tubería. En realidad, lo que hay es una pequeña caída de presión a la salida de los intercambiadores debido a sus curvas.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobrecalentamiento ( recalentamiento). hace 11 años 9 meses #95052

  • megarcia
  • Avatar de megarcia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Gracias por tu respuesta, pero, creo recordar que el principio de pascal se aplica a fluidos incompresibles, igual, voy a revisarlo. Por tu respuesta mil gracias.Saludos

Miguel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobrecalentamiento ( recalentamiento). hace 11 años 9 meses #95054

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La cantidad de calor que absorbe el evaporador depende de la superficie, la diferencia de temperatura (entre el exterior y la temperatura de evaporación) y el coeficiente de transmisión de calor (K) que es el material que empleamos.
S= Superficie (m²)
D t= Diferencia de temperatura
K= Coeficiente de transmisión de calor (Kcal/m²/Cº; W/m²/Cº)
Q= Cantidad de calor (W, Kcal)
La superficie es siempre constante, puede variar el D t (ventiladores) o la K (hielo en el evaporador, exceso de aceite, etc.).
Cuando el líquido entra en el evaporador a través del elemento de expansión una parte se evapora (30%) para enfriarse a si mismo, el resto va robando calor al exterior y va evaporándose a medida que atraviesa el evaporador.
La presión y la temperatura se mantienen constantes siempre que por el evaporador circule líquido, en el momento que se halla evaporado todo, si el refrigerante sigue robando calor del exterior obtendremos gas recalentado o recalentamiento.
Lo ideal sería que el recalentamiento empezara en la llave de aspiración del compresor, de esta manera disminuimos la temperatura de descarga del gas e incrementamos capacidad frigorífica, pero resulta complicado ya que corremos el riesgo de que nos llegue líquido al compresor.
Una vez el refrigerante sale del evaporador se aísla la tubería de aspiración para evitar más recalentamiento.
La cantidad de calor que puede absorber el evaporador viene expresado en Kcal/h o W/h.
Los evaporadores pueden ser estáticos o de tiro forzado, según el D t que quedamos conseguir.
El aire al tocar el tubo del evaporador enfría el aire y lo pone a 5ºC, al pasar por el segundo tubo lo enfriamos más y lo ponemos a 0ºC.
El segundo tubo roba menos calor ya que hay menos D t.
Si pusiéramos una sola fila de tubos para conseguir la misma temperatura necesitaríamos más espacio, pero obtendríamos mejor rendimiento.
En evaporadores estáticos no es recomendable poner más de dos filas de tubos, para ello necesitaremos un ventilador para que el aire circule por todos los tubos. (a más tubos mayor velocidad de aire debemos conseguir).
La presión en el evaporador no se mantiene constante a causa de las pérdidas de carga.
Para evitar estas pérdidas de carga en evaporadores grandes se divide en secciones.
Cada parte del evaporador ha de ser de igual longitud y van a parar a un colector.
La humedad afecta negativamente en el rendimiento del evaporador, al enfriar el aire de 2ºC (70% de humedad relativa) a –30ºC la humedad pasa a ser del 100% y pasamos de 10 gr de agua por m³ de aire a 3 gr/m³. Los 7 gr/m³ restantes se quedan en el evaporador en forma de escarcha.
Al tocar el aire con el producto robamos calor al producto, como al aire le falta agua también robamos humedad del producto.
La humedad relativa necesaria depende del producto que tenemos que almacenar para no deshidratar el producto.
Para evitar la deshidratación del producto, se debe envasar o acortar el D t.
A mayor velocidad de aire mayor D t conseguimos y enfriamos más rápido, para conservar alimentos sin envasar necesitamos poco D t para no deshidratarlo (utilizando evap estáticos P.E.).
Autor: Erik Alejandro Mireles Ornelas
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.