TEMA: Medir consumo con un tester en serie

Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94856

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!
El otro día estábamos revisando un motor de ventilación que se nos calentaba en exceso y queríamos medir consumo pero los cables estaban muy cortos como para meter la pinza amperimétrica. Recordé que el instituto...hace ya muchos años, me enseñaron que colocando el tester en serie con el circuito podíamos medir consumo. Uno de los compañeros me advirtió que no se podía hacer porque, según él, eso era solo posible en corriente continua y no en alterna. Por otro lado me comentó que la intensidad que pasaba por fase (aproximadamente 8 amperios) podría averiar la pinza amperimétrica ya que ésta no es capaz de soportar dicha intensidad.

No supe responderle, pero yo recuerdo haber visto infinidad de maquinaria y cuadros eléctricos que tienen su medidor de intensidad y es corriente continua... PERDÓN...CORRIENTE ALTERNA.

Saludos
Última Edición: hace 11 años 9 meses por picasso. Razón: Condundir corriente continua con alterna
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94859

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Si el indicador es de corriente contínua, sin duda estará conectado a un transformador toroidal del cual extrae la tensión generada por electromagnetismo en la bobina del toroidal. El toroidal suele abrazar el mazo de cables de fuerza a la entrada del cuadro antes del interruptor principal o montado en las barras de alimentación del cuadro. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94861

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
picasso escribió:
Hola compañer@s!!
El otro día estábamos revisando un motor de ventilación que se nos calentaba en exceso y queríamos medir consumo pero los cables estaban muy cortos como para meter la pinza amperimétrica. Recordé que el instituto...hace ya muchos años, me enseñaron que colocando el tester en serie con el circuito podíamos medir consumo. Uno de los compañeros me advirtió que no se podía hacer porque, según él, eso era solo posible en corriente continua y no en alterna. Por otro lado me comentó que la intensidad que pasaba por fase (aproximadamente 8 amperios) podría averiar la pinza amperimétrica ya que ésta no es capaz de soportar dicha intensidad.

No supe responderle, pero yo recuerdo haber visto infinidad de maquinaria y cuadros eléctricos que tienen su medidor de intensidad y es corriente continua...

Saludos

picaso viejo amigo espero te encuentres bien ,te dejo un abraso-

amigaso los instrumentos de medición traen un manual del mismo y allí te dicen si pueden o no medir corriente (amperios) en cc o ca otros instrumentos tienen la capacidad de medir ambas corrientes .

solo decirte que tengas mucho cuidado cuando conectas el intrumento de medición en serie con el circuito y mucho mas si lo que estas por medir es un sistema del tipo inductivo o capacitivo ya que te recuerdo que lo mas peligroso son los picos de tension y corriente que producen estos circuitos .
si tu multimetro solo puede medir hasta 10 amperios conectado en serie como es el caso de la gran mayoría de estos instrumentos de medición comunes o de uso masivo y la corriente nominal del motor es de 8 amperios lo mas seguro es que quemes el instrumento de medición ya que los picos de arranque multiplican por 5 x 8 o mas veces a la corriente de arranque ej 8 amp nominal producen entre 40 -64 amperios de pico .

quedo a tus ordenes para cualquier consulta

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94872

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Alarga los cables.

Porque de todas maneras si vas a medir amperios, tienen que abrir el circuito

www.taaet.com/pdf_ivan/MULTIMETRO.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94895

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Hay dos maneras de medir una intensidad, por inducción (pinzas amperimétricas o toroidales) y la otra manera es midiendo la tensión en una resistencia llamada Shunt (es el método que utilizan los amperímetros) y se les aplica la ley de Ohm.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94903

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola un extractor sin mas,o ventilador, tendra un cuadro desde donde se pone en marcha,o puede que se mande desde el cuadro general, tendra un contactor un termico y temporizao,¿¿¿ igual trabaja de continuo,????
una vez en marcha, el consumo lo puedes medir a la salida del contactor,con la pinza, y olvidate del tester,abres la pinza y amedir,el tester es para c.c.mas que nada,
otra cosa si se calienta mucho, puede ser de rodamientos desgaste,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94910

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Vikingo escribió:
Hay dos maneras de medir una intensidad, por inducción (pinzas amperimétricas o toroidales) y la otra manera es midiendo la tensión en una resistencia llamada Shunt (es el método que utilizan los amperímetros) y se les aplica la ley de Ohm.
Muy bien , es un metodo bastante efectivo , para pequeños ventiladores , que consuman entre 3 y 6 Amperes puedes medirlo , intercalando el testeer en serie con el ventidador , compresor , etc , con una punta en com y la otra en 10A que es lo normal que lleguen , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94960

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
ESta es la pinza que utilizamos en el trabajo... Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Vikingo, desconocía este método. ,.-4 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir consumo con un tester en serie hace 11 años 9 meses #94988

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"picasso" con ese que pones, no se puede.

Con este si

www.simpson260.com/260-8/simpson_260-8.htm

mas de 50 años y aun esta vigente (para DC Amperios).

O uno como este para AC Amperios

aidetek.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD...97&Category_Code=DMM
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.