• Página:
  • 1

TEMA: Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22,

Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22, hace 11 años 10 meses #94108

  • javimrn
  • Avatar de javimrn
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola a todos.
Tengo la duda en que gas refrigerante comprar para cargar equipos de aire con r-22. Mi comercial me dice que el r-417a solo va bien par equipos domésticos, que el r-417b, me vale para domésticos y gama comercial y que con el r-422d me vale para todos. Por otro lado,, comprar el r-22 regenerado sale carísimo. Tengo que cargar máquinas domesticas y máquinas compactas de potencia grande. Alguna recomendación?.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22, hace 11 años 10 meses #94135

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Para sistemas de climatización, de forma genérica:

417A de forma general

422D si es enfriadora de agua

427A si estas muy justo de potencia y no te puedes permitir el lujo de perderla, pero tendrás que cambiar el aceite por POE al 85/ 90%

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22, hace 11 años 10 meses #94136

  • ugeyalex
  • Avatar de ugeyalex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
R424A Mira su ficha en gas-servei se puede mezclar con r22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22, hace 11 años 10 meses #94140

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas noches.
Pienso que el mejor sustituto para el R-22, cuando la carga de refrigerante es pequeña, es el R-22.
¿Cuantos kilos tienes que cargar en el equipo?
Imagina que son 5 kilogramos, la diferencia de precio por kilo entre el sustituto y el R-22, puede ser de 30 euros aproximadamente, lo que hace un total de 150.
Por 150 euros, sabes que rendimiento vas a tener, que el aceite retornará sin problemas al compresor, la fiabilidad mecánica de la instalación será máxima y lo más importante, posiblemente en una visita habrás resuelto el problema.
No sé cuanto vale tu tiempo, pero creo que no es amortizable utilizar compuestos de los que desconoces sus resultados, cada instalación es un mundo.Otra cuestión será a partir de 2015, pero de momento en mi opinión no hay color.
Por otra parte animo a los compañeros, a efectuar la recuperación incluyendo su reciclado, del R-22 cargado en equipos e instalaciones que se están desmantelando, es una magnífica oportunidad de conseguir producto.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22, hace 11 años 10 meses #94315

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
No conocía el R424A, pero suena muy bien.


www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R424A.pdf



,.-4 ,.-4 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22, hace 11 años 10 meses #94332

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
A mi me ha convencido. A partir de ahora voy a cambiar el R-422D que usava como sustituto del R-22 por el R 424A
Ya os contare
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information