TEMA: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94174

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola gracias por la aclaración. Yo soy del planeta tierra en concreto de barcelona, pero me había intrigado porque esas expresiones no las conocía.
La avería ya está solucionada como la cierro, lo explico más adelante, como la cierro?joseb71 escribió:
bueno si no sabes o conoces estas siglas, es una bomba de calor, hay quien dice que es una enfriadora, y luego resulta que es una b.c.

bienes pisando fuerte,ehhhh por que no dices tu donde estas,yo estoy en el planeta tierra, soy de madrid pero no del real, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

de puentear nada, me refiero al presostato,pero puedes hacer lo que quieras.
si acaso puentear la rubia, me refiero a la cerveza puenteas una despues otra, otra y otra,si te `parece y si no pues nada,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94175

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola Juan, he recibido tu mensaje pero yo por aquí estoy un poco perdido, te agradezco el ofrecimiento. Estamos un poco lejos, yo soy de barcelona si estuviera un poco más cerca seguro que me acercaba y seguro que sería una charla interesante. Cual me has dicho que era tu correo? gas-man escribió:
Evidentemente, este compañero se presenta como una persona con experiencia en el sector, no voy a explicarle todo el manual basico de refrigeracion, imagino como tu bien dices, que el evaporador no esta perforado,que tiene una prueba de estanqueidad hecha, que tiene vacio hecho, que las bombas funciona y funcioan bien, que tienes el caudal correcto de agua, que el carter esta caliente, que el aceite no tiene acidez, cambiarle las piedras, en fin y el sunsuncorda que queramos, pero comprobado y solucionado todo esto, la verdad no veo incoveniente en puentear mientras carga, se supone que estamos entre profesionales y sabmos distingir que puede estar ocurriendo en cada momento en nuestra enfriadora y volver a resaltar que tan importante puede ser nuestro interruptor de flujo como tener bien tarado nuestro antihielo, por ke si esperas que que una enfriadora te pare por baja antes de congelarte el evaporador, vas a cambiar muuuuchos evaporadores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94194

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Holamick ahora estaba leyendo el mensaje y la verdad que cuando respondí estaba liado y no me había dado cuenta de eso del real, ni nada... parece que te respondí muy seco a tu bromilla, pues yo si que soy del madrid aunque viva en barcelona, pero bueno por eso no vamos a discutiry341 escribió:
Hola gracias por la aclaración. Yo soy del planeta tierra en concreto de barcelona, pero me había intrigado porque esas expresiones no las conocía.
La avería ya está solucionada como la cierro, lo explico más adelante, como la cierro?joseb71 escribió:
bueno si no sabes o conoces estas siglas, es una bomba de calor, hay quien dice que es una enfriadora, y luego resulta que es una b.c.

bienes pisando fuerte,ehhhh por que no dices tu donde estas,yo estoy en el planeta tierra, soy de madrid pero no del real, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

de puentear nada, me refiero al presostato,pero puedes hacer lo que quieras.
si acaso puentear la rubia, me refiero a la cerveza puenteas una despues otra, otra y otra,si te `parece y si no pues nada,
,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94216

  • gas-man
  • Avatar de gas-man
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Hola de nuevo. Que se te congele el tubo de aspiracion o el de descarga mientras trasiegas refrigerante es absolutamente normal(si la estas cargando por aspiracion sera el de baja y si lo haces por alta sera el de alta logicamente, ten en cuenta que la presion estatica dentro del circuito estara poor debajo de 4 Kg/cm2,/0º manometricos) por tanto es normal que se congele, veras que al llegar a 0º o 4 Kg de pronto toda esa escarcha desaparecera. Esto no tiene nada que ver con el funcionamiento de tu antihielo, este es para el agua, para que nunca bajes de 5º en la salida de la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94223

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal gracias por tu aclaración. Entonces durante este proceso que dices que es normal y que también entiendo, mi pregunta es¿durante el proceso de carga de refrigerante en que está trabajando a Tª muy negativa,¿no haría bajar la Tª del agua por debajo de esos 5ºC?¿No pararía el antihielo la carga de refrigerante al ser una medida de seguridad? Estoy suponiendo de que estamos cargando el refrigerante con la máquina en marcha sin saber la cantidad de carga a introducir porque no sé la cantidad de refrigerante porque no podemos ver la placa de características. Esto sería ir cargando de refrigerante poco a poco hasta conseguir la BP idónea en relación a la Tª exterior y después acabar ajustando la carga por recalentamiento. Esto lo he hecho muchas veces con aires acondicionados aire-aire pero en el caso de enfriadoras de agua es un tema que no lo tengo por la mano. Por esto cualquier aclaración que estimes interesante o conveniente tomaré nota, gracias por tu respuesta gas-man escribió:
Hola de nuevo. Que se te congele el tubo de aspiracion o el de descarga mientras trasiegas refrigerante es absolutamente normal(si la estas cargando por aspiracion sera el de baja y si lo haces por alta sera el de alta logicamente, ten en cuenta que la presion estatica dentro del circuito estara poor debajo de 4 Kg/cm2,/0º manometricos) por tanto es normal que se congele, veras que al llegar a 0º o 4 Kg de pronto toda esa escarcha desaparecera. Esto no tiene nada que ver con el funcionamiento de tu antihielo, este es para el agua, para que nunca bajes de 5º en la salida de la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94282

  • gas-man
  • Avatar de gas-man
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Claro, imagino que piensas en aire-aire, que al faltarte refrigerante tiende a congelarte la bateria, pero en el caso del agua no es igual, se tendera a congelar o escarchar el sistema de expansion , imagino sera una VET, pero te encuenta tambien que va a estar como tu bien dices trabajando por debajo de 0º muy poco tiempo, si tue estas cargando un split, o un partido de mas potencia, tiende a congelarse la bateria cuando ya lleva mucho tiempo de funcionamiento,no durante el transcurso que la estas cargando.Tranqui lo evaporadores de placas son jodios, pero aguantan bien la pelea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94283

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
gas-man escribió:
Claro, imagino que piensas en aire-aire, que al faltarte refrigerante tiende a congelarte la bateria, pero en el caso del agua no es igual, se tendera a congelar o escarchar el sistema de expansion , imagino sera una VET, pero te encuenta tambien que va a estar como tu bien dices trabajando por debajo de 0º muy poco tiempo, si tue estas cargando un split, o un partido de mas potencia, tiende a congelarse la bateria cuando ya lleva mucho tiempo de funcionamiento,no durante el transcurso que la estas cargando.Tranqui lo evaporadores de placas son jodios, pero aguantan bien la pelea.

Gracias por tu ayuda me ha sido de gran utilidad, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94284

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Yo ya doy por finalizada mi pregunta. ¿Como la finalizo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94285

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola amigos,me gustaría hacer un aporte contundente en este caso,pero no me da la capacidad.

Si una aproximación,que siempre me fue útil.

En R22 y en varios gases,se dice que por tonelada de refrigeracion (3000 frigorias;12000 Btu),hay una regla aproximada de:

1 ton=1 Kgr de gas=1Hp (aproximadamente)

No conozco equipos que estén un 20% muy por debajo,o por encima de estos valores.

Tanto como para seguir aprendiendo,pregunto:¿Hay casos concretos,donde esta regla practica no se cumpla??.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.