TEMA: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua

Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94074

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal, tengo una duda en la forma de carga de refrigerante de una enfriadora. Esto sería en el caso de una enfriadora en la que no tengo ni la placa de características, ni tampoco el manual.
En equipos de Aire acondicionado o cámaras frigoríficas esto no me resulta problema. Con la instalación parada, meto una cierta cantidad de refrigerante, dejo reposar un tiempo el refrigerante para que no haya golpe líquido en el compresor en el momento del arranque, puenteo el preostato de BP para que no me impidan que el equipo no se ponga en marcha porque está actuando el preostato de BP.A partir de este momento, voy introduciendo refrigerante poco a poco por BP con la máquina en marcha. Doy por acabada la carga final, cuando alcanzo la Tª que creo que es oportuna y tengo un correcto recalentamiento. Este sistema me ha funcionado perfectamente sin ningún problema en A.A. o cámaras.
El problema es que si me encuentro con una enfriadora, este sistema no lo puedo utilizar, porque podría hacer lo mismo de puentear el preostato de BP pero entonces estaría trabajando a Tª muy bajas con lo que el agua se congelaría y estaría muy por debajo de los límites mínimos de Tª establecidos para una enfriadora de agua, que sería una Tª de agua de 7ºC en la impulsión y 12ºC en el retorno.
¿Cómo sería la forma de cargarla de refrigerante? En este caso el refrigerante es R-22 pero esto es lo de menos. Mi pregunta es:
¿Cómo puedo cargarla de refrigerante sin poner en peligro el intercambiador de placas, sin saber la carga que necesita el equipo por lo que la carga por peso ya no puede ser?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94111

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola conoces alguna enfriadora,no sera despues b.c esto viene ocurriendo continuamente,he leido alguna respuestas tuyas muy buenas, pero resulta que no trabajaste con enfriadoras, eso creo, y es de agua, o de aire,
si no tiene placa, como sabes que lleva R22 y si metieron otro refrigerante,
y tampoco sabes la cantidad a meter, si tiene gas si no tiene nada,
que tipo de compresor son simi her,cerrados,y es que hay estop de r22 no se puede cambiar por otro refrig ecologico,
carga de gas por aspiracion, no liquido maquina en marcha, botella de pie
gas gas¿no liquido pero lo hacen,no puentear nada, si acaso la rubia,
normal 220 psi en alta--- baja 60 62 65psien baja por encima de 0ºc
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94130

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Según tu teoría, si tienes una fuga de gas, te cargarías el intercambiador de placas. Absurdo, ¿Verdad?

Carga gas a ojo, por debajo de lo que consideres que lleva el sistema.

Después ajusta la carga por SUBENFRIAMIENTO si el sistema expansiona por VET, como imagino.

Si tienes que sustituir el R-22 hazlo por R-422D, que es lo indicado para las enfriadoras de agua.

Pesa el gas que has introducido, y coloca una etiqueta al sistema indicando la cantidad de refrigerante cargada. Si no tienes báscula, ni presupuesto para ella, compra al menos una báscula de baño digital. (Suelen tener una resolución de 100 g)

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94162

  • gas-man
  • Avatar de gas-man
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Buenos dias Micky. En primer lugar, decirte que jamas te enredes con una enfriadora, son maquinas normales y corrientes, quzas algunas mas faciles de manejar que un simple split.
Diferencias, pues como yo digo, en un sistema de aire tu sientes y ves el paso de aire a traves de los intercambiadores, aki no, aki los manometros del circuito de agua y los termometros son tus ojos y tus manos.
1º, no te asustes con los limites de la temperatura del agua, para eso procura tener en impulsion y en retorno tus termometros, y por supuesto tener bien calibrado tu termostato antihielo, que realmente es el que actua en caso que la temperatura baje de los 5ºc, que es como suelen estar tarados, a no ser que el equipo trabaje con glicol o salmuera, entonces evidentemente esta temperatura es mucho mas baja.
2º, esta bien lo de puentear el presostato de baja para cargar mas rapido y que el equipo no ande parandose, solo recordar de ponerlo bien al final de la carga.
3º.Solo tienes que tener en cuenta, si el compresor es semi, ver las parcializaciones o descargadores de cilindros, y ver como va descargando cilindros en funcion de la temperatura.
Recuerda que el salto termico para enfriadoras esta en 3 y 5º entre impulsion y retorno.
Imprescindible en cualquier enfriadora de agua, comprobar que existe y funciona un interruptor de flujo, eso es basico.
Por ultimo igual que en cualkier equipo de produccion de frio, recalentamiento y subenfriamiento, cuando la temperatura del agua ande por los 12º aproximadante. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94164

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola podeis hacer lo que querais, pero creo que si no sabe la carga que tiene, o igual no tiene nada, lo de puentear el presostato, pues como que no,
por que es conveniente que meta un poco gas, arranca la maquina y observar como se comportan las presiones, una vez que tiene presion la maquina y no se para, conviene pararla, para ver si se mantienen las presiones,puede tener fug, si no hay fuga arrancamos otra vez y terminamos la carga,
ya te comente las presiones de trabajo,esas presiones deben matenerse +-


el agua pues el interruptor de flujo te para la maquina, si no hay caudal o recirculacion de la misma.tienes que poner la bomba-s en marcha,si no no arrancara la maquina,

por la temp del agua le costara bajar,pero si funciona la maquina,el termost lo puedes subir, para comprobar que corta, y despues lo regulas como estaba.

que tiene un compresor o varios, para mi tendrias que hacer un chequeo de la maquina ,como esta de aceite, tiempo de paro o que estubo parada,
si el circuito de agua esta bien, si hay fugas, la bomba-s, instalacion electrica, etc etc estado de compresor-s no basta con llegar y meter gas,
si el intercambiador tiene fuga-s,y si el compresor no funciona, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y si tiene incondensables,por eso no se puede puentear y meter todo el gas
pero puedes hacer lo que quieras,
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94166

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal, hay expresiones tuyas que no entiendo igual somos de diferentes sitios y por eso igual se interpretan de diferentes formas. Por curiosidad que quiere decir:

b.c.

De puentear nada si a caso la rubia

La última expresión según como la interpretes da mucho juego, pero claro sólo aclarámelo por curiosidad. Ya te digo las mismas cosas si somos de diferentes sitios puedes creer que es una cosa y después es otra totalmente diferente

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94168

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal, gracias por tu resspuesta, por lo que veo tiene las cosas y conceptos muy claros. Yo en el tema de enfriadora he de reconocer que estoy un poco pegado. Sabes de algun enlace, documentos pdf o información en general que me pueda permitir conseguir información para situarme de forma profesional y comprender realmente bien el funcionamiento de las enfriadoras. Un saludo y gracias, el tema ya ha sido solucionado, si quieres verlo ahora lo voy a cerrar pero abriré otro debate paralelo y colocaré fotos de la avería. Creo que plantearé preguntas que hará dudar a gente pero que todos mejoraremos como profesionales, un saludo y graciasgas-man escribió:
Buenos dias Micky. En primer lugar, decirte que jamas te enredes con una enfriadora, son maquinas normales y corrientes, quzas algunas mas faciles de manejar que un simple split.
Diferencias, pues como yo digo, en un sistema de aire tu sientes y ves el paso de aire a traves de los intercambiadores, aki no, aki los manometros del circuito de agua y los termometros son tus ojos y tus manos.
1º, no te asustes con los limites de la temperatura del agua, para eso procura tener en impulsion y en retorno tus termometros, y por supuesto tener bien calibrado tu termostato antihielo, que realmente es el que actua en caso que la temperatura baje de los 5ºc, que es como suelen estar tarados, a no ser que el equipo trabaje con glicol o salmuera, entonces evidentemente esta temperatura es mucho mas baja.
2º, esta bien lo de puentear el presostato de baja para cargar mas rapido y que el equipo no ande parandose, solo recordar de ponerlo bien al final de la carga.
3º.Solo tienes que tener en cuenta, si el compresor es semi, ver las parcializaciones o descargadores de cilindros, y ver como va descargando cilindros en funcion de la temperatura.
Recuerda que el salto termico para enfriadoras esta en 3 y 5º entre impulsion y retorno.
Imprescindible en cualquier enfriadora de agua, comprobar que existe y funciona un interruptor de flujo, eso es basico.
Por ultimo igual que en cualkier equipo de produccion de frio, recalentamiento y subenfriamiento, cuando la temperatura del agua ande por los 12º aproximadante. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94169

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno si no sabes o conoces estas siglas, es una bomba de calor, hay quien dice que es una enfriadora, y luego resulta que es una b.c.

bienes pisando fuerte,ehhhh por que no dices tu donde estas,yo estoy en el planeta tierra, soy de madrid pero no del real, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

de puentear nada, me refiero al presostato,pero puedes hacer lo que quieras.
si acaso puentear la rubia, me refiero a la cerveza puenteas una despues otra, otra y otra,si te `parece y si no pues nada,
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94170

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Bueno, el tema ya está solucionado. Al final conseguimos contactar con un trabajador de mantenimiento que estuvo en este sitio trabajando y nos dijo que la carga exacta era de 15kg de R-22. Antes estaba anotado en una documentación con la máquina pero que se han perdido o lo que sea.
El tema lo doy por finalizado porque el equipo está funcionando correctamente pero si os parece bien cuelgo unas fotos que he hecho del equipo y entre todos opinamos sobre dudas que aparecen en las reparaciones y en este caso se han dado algunas. Intento ser una persona que trata de analizar el por qué de las cosas y no creo que si queremos ser buenos profesionales, sea el arreglar una avería y salir corriendo. Me gusta analizar las cosas y puede ser que alguna respuesta puede que no esté muy de acuerdo, pero me gustaría razonarla para ver el punto de vista del otro y seguir aprendiendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94171

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Por cierto como se finaliza la pregunta, no se ve una opción claro que ponga finalizar pregunta o algo parecido?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94172

  • gas-man
  • Avatar de gas-man
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Evidentemente, este compañero se presenta como una persona con experiencia en el sector, no voy a explicarle todo el manual basico de refrigeracion, imagino como tu bien dices, que el evaporador no esta perforado,que tiene una prueba de estanqueidad hecha, que tiene vacio hecho, que las bombas funciona y funcioan bien, que tienes el caudal correcto de agua, que el carter esta caliente, que el aceite no tiene acidez, cambiarle las piedras, en fin y el sunsuncorda que queramos, pero comprobado y solucionado todo esto, la verdad no veo incoveniente en puentear mientras carga, se supone que estamos entre profesionales y sabmos distingir que puede estar ocurriendo en cada momento en nuestra enfriadora y volver a resaltar que tan importante puede ser nuestro interruptor de flujo como tener bien tarado nuestro antihielo, por ke si esperas que que una enfriadora te pare por baja antes de congelarte el evaporador, vas a cambiar muuuuchos evaporadores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga derefrigerante de una enfriadora de agua hace 11 años 10 meses #94173

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Una pregunta, no voy a explicar ahora en este post todos los detalles de la averías porque sería muy largo, igual lo hago en otro con fotos de la avería, porque realmente se ve que en esta máquina habían tenido problemas y habían puenteado medidas de seguridad para que no se parase por avería, vamos una brutalidad, por ejemplo el antihielo estaba puenteado.

Hemos metido el refrigerante, cargándolo por peso con la cantidad que nos dijo un antiguo operario. Conforme ibamos metiendo el refrigerante, el tubo se comenzó a congelar que ni te cuento. La carga la hemos hecho con la máquina parada por lo que no había problemas de golpes de líquido ni cosas de este tipo. Después hemos dejado la máquina durante un par de horas (todo el rato ha estado parada) y nos hemos ido a hacer otras faenas que teníamos que hacer, hemos vuelto, hemos puesto la máquina en marcha y funciona correctamente.

¿En el caso de que fuese tenido que hacer la carga sin conocer el peso, al congelarse tanto el tubo mientras estás entrando el refrigerante, no pararía la máquina al actuar los diferentes elementos de seguridad?

¿El antihielo no bloquearía el funcionamiento de la máquina, porque si el tubo está congelado quiere decir que está a Tª negativa? Esta enfriadora el evaporador es un intercambiador de placas, con un circuito para entrada y salida de agua y el otro para el refrigerante?