• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: equipo climaveneta roof top

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 1 semana #89472

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 1 semana #89492

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
joseb71 escribió:
Muy bueno Joseb, gracias por compartirlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 1 semana #89493

  • jorgete240177
  • Avatar de jorgete240177
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mucho por aprender y con ganas
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Siento tener que mandarte tanto codigo pero son los que he encontrado en otros foros, perdon por la infidelidad jeje
0200
0300
0000009982
03230
0092
0001
1702
5566
1234
9990
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 1 semana #89496

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola son codigos de telefono por provincias, o numeros de loteria, por lo menos pon por cada numero que es lo que significa,tipo de averia etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 1 semana #89500

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
colegas ya tengo el codigo de contructor hay teneis 8150 ya e solucionado el problema estaba en el equipo de humedad de carel, los cilindros van perdiendo rendimiento a medida que se saturan de minerales va callendo la conductividad y el equipo reduce la intensidad en los electrodos, reduciendo el aporte de vapor y solo tienen dos meses los cilidros que se pusieron nuevos. poner cilidros nuevos y el equipo a funcionar como un tiro, con los viejos sacaba un 20% de la producción de vapor, al meter los nuevos mas del 60% de producción segun la demanda del monento.
Gracias por el interes, pero el controlador es el mismo que monta ciatesa para sus equipos con rooftop hay un enlace de descarga del manual en forofrio puesto por manu, gracias compañeros yo comparto el codigo no como las casas comerciales que quieren proteger suscodigos en alto secreto
para que termines enviandole una solicitud de asistencia tecnica cobrandote a unos precios de infarto enviando a un tecnico subcontratado por la empresa a ya ellos.
Codigos climaveneta para un equipo rooftop con panel carel pgd:
Usuario:1111
mantenimiento:1001
constructor: 8150
gracias compañeros ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 1 semana #89501

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
regulación electrónica GESCLIMA PRO CAREL PCO
Última Edición: hace 12 años 1 semana por Chotofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 6 días #89517

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me alegro por ti,ya esta subido en sala joseb,con tu nombre,en compresores en climaveneta,
para el que lo necesite, hay se estan agrupando los manuales,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo climaveneta roof top hace 12 años 5 días #89582

  • jorgete240177
  • Avatar de jorgete240177
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mucho por aprender y con ganas
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Jaja, no es que sean numeros de telefono, son claves que me han pasado compañeros de las climaveneta que hemos llevado aunque es posible que sean codigos que se han puesto posteriormente en los equipos, entiendo que hay muchos pero tampoco costaria tanto meterlos y probar. Es lo que he podido aportar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information