tengo un problema con este equipo RMT-RMN 704, equipado con frecooling,el problema es el sigiente, quando funciona el frecooling para refrigerar la sala que necesitan un temperatura constante de 25 grados y una humedad del 60%, al abrir las compuertas pierde la humedad la sala que va equipado el sistema con un humidificador carel autonomo de 67kw y 100kg/h de vapor, no mantiene una humedad constante tengo caidas por la apertura del frecooling ya que la temperatura ambiente es menor que la sala, el equipo no me deja ajustar el frecooloing ya que tiene que ser por menu del costructor y no dispongo del codigo y la casa no suelta ni prenda. Algien a tenido algun problema parecido con un equipo con roof top
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 3 semanas #89342
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
No comentas si la unidad lleva control termico o de entalpias.Lleva dos o tres compuertas exteriores, supongo que el control sera el antiguo pcoS Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por goldete.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 3 semanas #89383
La maquina tiene 3 compuertas contando la de la caja de mezcla,no se si el frecooling es en talpico o termico , el controlador carel es el pgd, con el programa roof-top
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 3 semanas #89388
Es el mismo controlador que llevan los equipos Ciatesa roof-top con recuperador entálpico, revisa los paràmetros de temperatura impulsiòn,temperatura de retorno, de mezcla y exterior. En modo frìo la temperatura de mìnima de mezcla es 24ºC y en calor de 12ºC, tambièn en modo frìo el equipo impide que la temperatura de impulsiòn baje de 7ºC. Las renovaciones= temp retorno- temp mezcla/temp retorno-temp ext x100. El ajuste de la apertura de las compuertas lo tienes que ajustar en el paràmetro de constructor (còdigo 1235) y usuario (còdigo 1234). Todo esto viene con la documentaciòn del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 3 semanas #89392
yo tengo una roof top climaveneta con un controlador carel pgd
los codigos son el de instalador 1001
y el de mantenimiento el 1111
espero que te sirvan
te dejo el numero de telefono de TOP-CLIMA CLIMAVENETTA en bcn 934195600
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 3 semanas #89410
hola mira esto te vale, hay que buscar en el foro, en sala de joseb en compresores <<climaveneta tambien esta todo el manual, y mas modelos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 3 semanas #89434
Uno de los pass que llevan esos controladores es 9990 si no es ese dimelo e indagare un poco mas.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 3 semanas #89435
Pues si top-clima no se compromete a dar te informaciòn de los ajustes en obra de un equipo suyo, esto es el colmo!. Ya que no se trata ni de manipular, ni modificar el equipo , solamente les pides los paràmetros de funcionamiento y ajuste del free-coling para adecuar el equipo al local. Yo les llamarìa y tal y como estàn las cosas que no se vende nada, hablarìa con el dpto comercial o ventas y pondrìa las cosas claras. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.