TEMA: aire acond carrier totaline se congela caño succio

aire acond carrier totaline se congela caño succio hace 12 años 2 meses #85375

  • ariel2203
  • Avatar de ariel2203
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
se congela el caño de succion de este aire desde el compresor hasta llegar al evaporador

gas r22

presion de trabajo por un rato 65 lb 240 lb alta

presion congelado 50 lb 240 lb alta

consumo normal 16 amp en los dos casos

los forzadores perfectos todos los filtros y bateria evaporador limpia tambien el aire funcionaba a la perfeccion, habia colocados 2 aires iguales uno se le habia reventado el capacitor de 50 micros que lleva el compresor copeland scroll aparentemente por una baja de tencion se lo cambio y uno anda a la perfeccion, se le cambio todos los capacitores por las dudas y sigue el problema que comienza a los 5 minutos aprox congelandose desde el compresor hasta llegar al evaporador por la cañeria de succion.


favor ayuddddadadada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio hace 12 años 2 meses #85377

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
Tienes un exeso de gas refrigerante purgalo nesesitas aser un delta
pero purgalo asta tenes aproximadamente si tienes congelado asta el compresor RECUERDA DONDE HAY HIELO HAY REFRIGERANTE EN ESTADO LIQUIDO Y
el compresor no comprime liquidos lo puedes dañar purgalo asta que tengas mas o menos 4,7 bar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio hace 12 años 2 meses #85383

  • ariel2203
  • Avatar de ariel2203
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
gracias rayo pero el aire hace 5 años k esta instalado y estaba andando barbaro se limpio completo y no se le agrego nunca gas las preciones a 35 grados en pleno verano eran optimas 65 psi en baja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio hace 12 años 2 meses #85457

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Lo primero mide recalentamiento y saldrás de dudas

Si tienes un recalentamiento bajo que es tu caso adecua la carga de gas

Si como dices has mirado filtros y el caudal en el evaporador es el correcto y la batería esta limpia, pinta a exceso de refrigerante.

Para salir de dudas recupera en una botella todo el refrigerante y carga el equipo con la carga exacta que te pone el fabricante en la placa del equipo.

Si le introduces la carga y te sigue haciendo ese retornazo deberías comprobar
filtros o suciedad en el evaporador o caudal de la turbina
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
Última Edición: hace 12 años 2 meses por pepekelvin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio hace 12 años 2 meses #85470

  • ariel2203
  • Avatar de ariel2203
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
tema resuelto tenia el condensador obstruido casi en totalidad, (mi anemometro manual no funciona bien jajaja comparando con el otro aire de igual marca y caract)) tambien se reviso el acurator, piston o como le llamamos aca en argentina el surreytor encargado de expandir, lA PRESION DE BAJA CAMBIO Y LA TEMP DE REFRIG EN LA VALV DE BAJA OBVIAMENTE TAMBIEN, AHORA MUY DIFICIL DE LIMPIAR YA QUE TENIA GRASA MUY EN EL ALMA DE LA BATERIA DE EVAPORACION. LO CURIOSO Y QUE NUNCA VI QUE SE CONGELARA DESDE EL COMPRESOR HACIA EL EVAPORADOR POR BAJA.


GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA

ARIEL

AH Y CUANTO SE COBRA EN SU PAIS UN LABURO ASI

GRACIAS A TODOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio hace 11 años 8 meses #97450

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.