• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: glicol donde y cuando utilizar?

glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84183

  • polo099
  • Avatar de polo099
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Karma: 1
El glicol, es un anti-congelante, pero este se debe aplicar al refrigerante o al agua. (en el caso de un Chiller)
y si se le aplica a un chiller, éste podría refrigerar?

Gracias. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84191

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenos días Polo099, el glicol se añade en el circuito hidráulico de sistemas que por su funcionamiento o situación corren riegos de congelación. En el caso que tu comentas de un chiller, se añade al agua del circuito hidráulico en la proporción adecuada para evitar que esta se congele, bien porque está trabajando con temperaturas del circuito de agua inferiores a 5ºC o porque está instalada en lugares que durante el período de paro de la instalación, la temperatura exterior baja tanto que congelar el agua contenida en las tuberías, depósitos, intercambiadores o cualquier otro elemento del circuito, provocando su rotura.

Un saludo
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84208

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
candal escribió:
Buenos días Polo099, el glicol se añade en el circuito hidráulico de sistemas que por su funcionamiento o situación corren riegos de congelación. En el caso que tu comentas de un chiller, se añade al agua del circuito hidráulico en la proporción adecuada para evitar que esta se congele, bien porque está trabajando con temperaturas del circuito de agua inferiores a 5ºC o porque está instalada en lugares que durante el período de paro de la instalación, la temperatura exterior baja tanto que congelar el agua contenida en las tuberías, depósitos, intercambiadores o cualquier otro elemento del circuito, provocando su rotura.

Un saludo

Hola

Perfecta explicación y si me permites, una cosa mas:


El añadir glicol al agua provoca una merma en la potencia frigorífica por empeorar el coeficiente de transmisión, o sea que la maquina se hace mas corta. Ademas afecta la viscosidad de la mezcla respecto al agua por lo que aumenta el rozamiento y por lo tanto la perdida de carga, con lo que es posible que haya que cambiar la bomba de la instalación y no menos importante también aumenta la expansión del compuesto de forma significativa, por lo que habría que cambiar el tanque de expansión por otro un 25% mayor.

Hay que tenerlo en cuenta todo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84210

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola

Perfecta explicación y si me permites, una cosa mas:


El añadir glicol al agua provoca una merma en la potencia frigorífica por empeorar el coeficiente de transmisión, o sea que la maquina se hace mas corta. Ademas afecta la viscosidad de la mezcla respecto al agua por lo que aumenta el rozamiento y por lo tanto la perdida de carga, con lo que es posible que haya que cambiar la bomba de la instalación y no menos importante también aumenta la expansión del compuesto de forma significativa, por lo que habría que cambiar el tanque de expansión por otro un 25% mayor.

Hay que tenerlo en cuenta todo


Esto que comentas ma aclara bastantes interrogantes que tenia con respecto al porque en las enfriadoras no les ponen Glicol para evitar roturas en intercambiadores por causas del congelamiento?
Aun asi por los datos tecnicos que has dado pienso que esa perdida en el rendimiento es asumible frente a una perdida en el Funcionamiento y las economicas por roturas en caso de congelacion,.....o no? ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84216

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Supongo que en cada instalación hay que valorar en función de las temperaturas mínimas previsibles. Desde luego es mejor curarse en salud con una concentración pelín más alta de glicol y sobredimensionar la máquina.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84218

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Lozano escribió:
Supongo que en cada instalación hay que valorar en función de las temperaturas mínimas previsibles. Desde luego es mejor curarse en salud con una concentración pelín más alta de glicol y sobredimensionar la máquina.

Hola

Efectivamente. A la hora de elegir la maquina hay que tener muy en cuenta esa posibilidad.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84221

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
frigotron escribió:
Aun asi por los datos tecnicos que has dado pienso que esa perdida en el rendimiento es asumible frente a una perdida en el Funcionamiento y las economicas por roturas en caso de congelacion,.....o no? ,.-17

Hola
En la mayoría de los casos probablemente si, pero ante una ola de frio.....
Habría que buscar soluciones alternativas para evitar la congelación de las tuberías y evitar perder nada de rendimiento en la maquina.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84226

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
frigotron escribió:
Hola

Perfecta explicación y si me permites, una cosa mas:


El añadir glicol al agua provoca una merma en la potencia frigorífica por empeorar el coeficiente de transmisión, o sea que la maquina se hace mas corta. Ademas afecta la viscosidad de la mezcla respecto al agua por lo que aumenta el rozamiento y por lo tanto la perdida de carga, con lo que es posible que haya que cambiar la bomba de la instalación y no menos importante también aumenta la expansión del compuesto de forma significativa, por lo que habría que cambiar el tanque de expansión por otro un 25% mayor.

Hay que tenerlo en cuenta todo


Esto que comentas ma aclara bastantes interrogantes que tenia con respecto al porque en las enfriadoras no les ponen Glicol para evitar roturas en intercambiadores por causas del congelamiento?
Aun asi por los datos tecnicos que has dado pienso que esa perdida en el rendimiento es asumible frente a una perdida en el Funcionamiento y las economicas por roturas en caso de congelacion,.....o no? ,.-17

Si me permitis incorporarme en este punto y por ampliar la información que habeis expuesto, añadiré que para evitar los inconvenientes de la incorporación del glicol en los circuitos hidráulicos cuando no se hace necesario por las condiciones de temperatura de funcionamiento, es posible realizar el ajuste en los parámetros de algunas enfriadoras, de la activación para el funcionamiento de la bomba circuladora del primario cuando la temperatura de la sonda en el evaporador con la unidad detenida desciende de un valor determinado, normalmente 4ºC. En otros casos o si este recurso no resultase suficiente, se utiliza un calefactor interno en el evaporador regulado mediante termostato.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84229

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Compañero Heliogeo,la intervencion de cualquiera de los usuarios en cualquier post y que pueda aportar algo para esclarecer un tema o bien para ampliarlo ES LO QUE TODOS AGRADECEMOS y ESPERAMOS,asi que no pidas permisos ya nos lo han consedido desde el momento que nos registramos en este NUESTRO FORO ,.-11

Siguiendo con el tema del Glicol....es muy elevado el porcentaje de la merma de rendimiento con su empleo???
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84231

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
frigotron escribió:
Compañero Heliogeo,la intervencion de cualquiera de los usuarios en cualquier post y que pueda aportar algo para esclarecer un tema o bien para ampliarlo ES LO QUE TODOS AGRADECEMOS y ESPERAMOS,asi que no pidas permisos ya nos lo han consedido desde el momento que nos registramos en este NUESTRO FORO ,.-11

Siguiendo con el tema del Glicol....es muy elevado el porcentaje de la merma de rendimiento con su empleo???

Con un 20% de mezcla, para soportar temperaturas de hasta -10ªC aproximadamente, la merma de capacidad frigorífica del sistema está sobre el 3% y el incremento de la pérdida de carga en el circuito hidráulico es de un 15% más o menos.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84237

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
pepe_elpata escribió:
candal escribió:
Buenos días Polo099, el glicol se añade en el circuito hidráulico de sistemas que por su funcionamiento o situación corren riegos de congelación. En el caso que tu comentas de un chiller, se añade al agua del circuito hidráulico en la proporción adecuada para evitar que esta se congele, bien porque está trabajando con temperaturas del circuito de agua inferiores a 5ºC o porque está instalada en lugares que durante el período de paro de la instalación, la temperatura exterior baja tanto que congelar el agua contenida en las tuberías, depósitos, intercambiadores o cualquier otro elemento del circuito, provocando su rotura.

Un saludo

Hola

Perfecta explicación y si me permites, una cosa mas:


El añadir glicol al agua provoca una merma en la potencia frigorífica por empeorar el coeficiente de transmisión, o sea que la maquina se hace mas corta. Ademas afecta la viscosidad de la mezcla respecto al agua por lo que aumenta el rozamiento y por lo tanto la perdida de carga, con lo que es posible que haya que cambiar la bomba de la instalación y no menos importante también aumenta la expansión del compuesto de forma significativa, por lo que habría que cambiar el tanque de expansión por otro un 25% mayor.

Hay que tenerlo en cuenta todo

Compañero Pepe_elpata me alegra que coincida conmigo y por supuesto que le permito puntualizar mis humildes aportaciones, y disentir si fuese el caso, a usted y a cualquier compañero del foro, faltaría más. Estoy aquí para aprender y aportar desde la humildad. A lo que muy bien ha puntualizado, añadiría que la utilización del glicol, afecta en mayor medida al circuito hidráulico en si (bombas, depósitos de expansión, etc) que a la pérdida de rendimiento de la enfriadora. Una concentración de un 30 a 35% en volumen del glicol en el circuito para una protección hasta -10ºC, representa una merma en la producción frigorífica/calorífica de alrededor de un 5% al tiempo que el aumento necesario en el grupo de bombeo y depósito de expansión se eleva al 25 ó 30%. Tómense estos datos a título indicativo, debiendo hacer un estudio particular de cada caso. Además, ciertos elementos de la instalación deben ser especiales para la utilización del glicol, por ejemplo las bombas, ya que los sellos deben ser adecuados a este elemento.

Un saludo
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: glicol donde y cuando utilizar? hace 12 años 2 meses #84238

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

A ver si aqui se ve mas claro


http://www.forofrio.sevillabtt.com/files/GLICOL.pdf
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 2 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information