jordienex escribió:manin escribió:jordienex escribió:hola de nuevo, los compresores deben de tener un visor y más sí son tándem, trabajo como responsable técnico de un fabricante y ese problema me ha surgido en algún equipo.
Los compresores tienen un visor cada uno,bueno,su conexión roscada,ya que lo han empleado para comunicar los dos carters mediante un tubo y han incorporado un visor central para el visualizar elnivel de aceite de los dos.
Pues telita con los señores de roca, lo suyo es utilizar compresores diseñados para tal fin, en danfoss por ejemplo llevan el visor y a parte el orificio de ecualización de aceite, están diseñados para tal fin, al igual que en bitzer.
una pregunta ¿lleva separador gas/liquido en aspiración? no lo he visto en el esquema.[/quote]
No lo lleva,,pura y llanamente lo que se dibuja en el esquema y de la manera que está dibujado,lo digo por el calderín a modo de vaso de expansión.[/quote]
corecto, el calderin esta para asumir el exceso de volumen que se genera en bomba de calor para mantener liquido y la presión bajo control, si el equipo esta instalado en una zona geográfica con temperaturas por debajo de los 5º con humedad comprendida entre el 60%en adelante, ya sabes donde va el liquido cuando realiza un desescarche, ya que el scroll esta diseñado para soportar pequeñas cantidades de liquido, pero no grandes volúmenes.
La maldita desgracia de hoy en día, con la reducción de costes en las instalaciones los fabricantes bajan la calidad de los equipos y luego nos encontramos con estas joyas de equipos.