Bueno,esto avanza,me ha llegado la válvula y la he sustituido.
Arduo trabajo,por cierto,si necesitaís el despiece de esta máquina os lo puedo dar sin problemas,,jajjja.
Todo bien,,,,,peroooooo.....
la válvula funciona perfectamente,todo bien,expansiona correctamente.Los dos compresores en tandem funcionando correctamente y todo perfecto.
De repente escucho un ruido extraño y se me dispara el alta como un tiro.El ruido me lo hace el compresor 1 y creo estar seguro que lo hace la espiral del scroll,suena un golpeteo metálico en su culata.Paro el 1 y dejo en marcha el 2 y sigue aumentando ligeramente,hasta que ya no lo veo seguro y lo paro.Durante estos instantes la vet ha seguido trabajando y expansionando,cosa que antes no hacía.
La descarga hacia el intercambiador está caliente pero el retorno de líquido ya no,con lo cual tengo agua suficiente para el intercambio,la diferencia de presión entre impulsión y retorno de agua es de 1/2 bar,aunque esté algo sucio el filtro no es lo suficiente como para que me pase eso.
¿¿Puede tener una obstrucción el intercambiador??
Para mas cachondeo,pongo la máquina en marcha solo con el compresor 2 y me funciona bien,tan bien que me llega a régimen con un compresor solo,gracias tambien a que las temperaturas han mejorado y ya no son tan extremas.La vet me expansiona perfectamente con lo cual estoy seguro que la anterior estaba averiada y mi reparacion ha sido correcta pero hay algo más.Si el intercambiador estuviera obstruido no me funcionaría con el compresor 2.
¿¿Creeis que puede ocurrirle algo al compresor 1 que me eleve tanto la presión y que de trabajar a altas presiones me haya averiado la válvula??¿¿Que puede ocurrir para que un solo compresor dispare el alta de esa manera??
Ya me cansé de pensar y se me hizo oscuro.Lo dejé en marcha con el compresor 2 y volveré otro dia mas fresco.
¿¿Se os ocurre algo??