• Página:
  • 1

TEMA: compacta que arrancas en calor y da frio

compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81047

  • Mike2000
  • Avatar de Mike2000
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenos dias, tengo una hitecsa compacta que la arrancas en calor y da frio, esta bien de gas, el compresor funciona, la valvula tambien. Puede ser el termostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81048

  • ismael1989
  • Avatar de ismael1989
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Has mirado la valvula de 4 vias??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81049

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Si, puede ser el termostato.
También puede ser el releco K4 (aunque lo digo de memoria, cerciórate que es ese).
También puede ser la bobina de la válvula de 4 vías.
Incluso la propia válvula de 4 vías.

¿Porque no lo miras y nos cuentas?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 4 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81050

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lo primero comprueba la válvula de 4 vías.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81056

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Puedes comprobar también en el termostato si es un DSL, que el microinterruptor de la válvula de 4 vías esté en la posición correcta, ya que se puede seleccionar que se active la salida de la válvula en calor o por el contrario se active para frío, según el fabricante del equipo.

Un saludo
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81063

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Has comprobado si en posición frio te da calor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81124

  • Mike2000
  • Avatar de Mike2000
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Teniais razon, era la valvula, muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 12 años 4 meses #81129

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por decirnos la solución Mike, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacta que arrancas en calor y da frio hace 11 años 3 meses #105728

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information