• Página:
  • 1

TEMA: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI

CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80790

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola com pañeros, he sustituido un lcd pac-204rc de una mitsubishi mod etx PEH-8MYA MOD INT.PUH-8MYC. l o he cambiado por que no funcionaba "pantalla en blanco" el caso es que cuando lo he conectado con la misma configuracion que el anterior me da el error EO1, he buscado por todo y no encuentro el susodicho codigo,alguien tiene idea?
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80792

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80794

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Es un error de sonda, esta abierta o en corto.

Si tienes sonda externa mira la conexion, y midela.
Si usas la interna lo mismo.

Mirate el selector de sondas y elige la que tengas.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80800

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Fresquiviri,Multimarcas,gracias por vuestra ayuda,como bien apunta multimarcas el problema es la sonda, concretamente error E01 dice sensor de la temperatura de la habitacion abierto"solucion puesta a cero automatica para restauracion del error" Ahora solo falta como se hace dicha puesta a cero y ya estara resuelto el problema.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80802

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
jurado11 escribió:
Fresquiviri,Multimarcas,gracias por vuestra ayuda,como bien apunta multimarcas el problema es la sonda, concretamente error E01 dice sensor de la temperatura de la habitacion abierto"solucion puesta a cero automatica para restauracion del error" Ahora solo falta como se hace dicha puesta a cero y ya estara resuelto el problema.
Gracias y saludos.

Doy por supuesto que cuando dice sensor de la habitacion, se esta refiriendo al sensor que incorpora el mando lcd.
sal2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80806

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
El mando tiene opcion de montar sonda externa o interna.

Lo que nose que sonda tiene jurado.

Dice que lo ha configurado igual que el otro, por eso es raro el error.

Hay 4 dips de configuracion y un jumper para las sondas.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80818

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
multimarcas escribió:
El mando tiene opcion de montar sonda externa o interna.

Lo que nose que sonda tiene jurado.

Dice que lo ha configurado igual que el otro, por eso es raro el error.

Hay 4 dips de configuracion y un jumper para las sondas.

Los 4 dips los he dejado como en la placa antigua y el puente que marca la sonda interior y la exterior también lo he dejado como en la otra placa,cuando digo placa me refiero a la placa del mando lcd.
Mañana llamare al sat de mitsubishi a ver que me dicen.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80836

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 4 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80878

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Solucionado, mirando detenidamente el mando nuevo y el viejo, me doy cuenta que en el viejo las patillas del puente o yumper la 2y3 corresponden a la sonda interior, o sea la que incorpora el mando, y en el nuevo es al reves como yo configure el nuevo como el viejo pues ahi la c.gué.
Gracias por vuestra ayuda,principalmente a Multimarcas por el seguimiento y aportacion de documentos.
Un abrazo y feliz año nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 12 años 4 meses #80882

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
multimarcas escribió:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Señores Moderadores:estos Datos son de mucha Utilidad,les ruego que si no estan en su respectivo sitio Manuales MITSUBISHI se incluyan,Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGO ERROR EO1 MITSUBISHI hace 11 años 8 meses #96712

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information