• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: UNA DUDA

UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78811

  • pjrc1964
  • Avatar de pjrc1964
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Tengo el diodo receptor del split de un equipo TECO estropeado. Estoy seguro de ello puesto que al tratarse de un equipo doble, le he probado el del otro split y funciona bien. Bueno, mi duda es si puedo sustituir ese receptor por un diodo similar, por ejemplo, comprado en una tienda de electrónica; o si por el contrario debo de colocarle el suyo, el original. Algo por cierto casi imposible porque no encuentro repuestos de esa marca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78887

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
No tienes el esquema electrico? asi podria ayudarte , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78939

  • pjrc1964
  • Avatar de pjrc1964
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Negativo compañero. Ni siquiera le queda a la etiqueta de la máquina el número de serie y lo demás es casi ilegible. Por otro lado he quitado el receptor de la plaquita y justo debajo, oculto con gomaespuma para mantener el ángulo, supongo, tiene esta numeración: 3F Too1. ¿Puede tratarse de un fototransistor?. Saludos y gracias. _00
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78969

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Hemirado en esta pagina : www.datasheetarchive.com/
Es la mejor en internet sobre componetes electronicos y el numero que me has dado no da resultados , puedes probar si tienes alguna numeracion mas,si puedes subir una foto o algo aqui estamos para ayudar , saludos y suerte compañeros.
,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78972

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
pjrc1964 escribió:
Negativo compañero. Ni siquiera le queda a la etiqueta de la máquina el número de serie y lo demás es casi ilegible. Por otro lado he quitado el receptor de la plaquita y justo debajo, oculto con gomaespuma para mantener el ángulo, supongo, tiene esta numeración: 3F Too1. ¿Puede tratarse de un fototransistor?. Saludos y gracias. _00

Hola

Al ser un equipo doble
¿estas seguro que ninguno de los dos split tiene la pegatina con el modelo e incluso el esquema eléctrico?
¿Has mirado bien?

Por lo demás sin mas datos es difícil ayudarte, de todas formas inténtalo, vete a la tienda de electrónica con el original y que te asesoren, pues son componentes baratos y a lo mejor te llevas una sorpresa.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78975

  • pjrc1964
  • Avatar de pjrc1964
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Saludos a todos, y en especial a estos buenos compañeros que siempre ayudan. Efectivamente he mirado y remirado los splits y he desmontado incluso la condensadora, por si caía la breva: ni rastro de esquema alguno (me da que ya alguno ha llegado antes que yo y se los ha quitado, si es que los había). Después de mirar en internet varias páginas para intentar encontrar el componente, pues al final me he acostado más cansado y desilusionado. Pero la primera idea, a veces, es la válida. Y, efectivamente, me fui a la tienda y después de alguna que otra pregunta y respuestas con cara de incredulidad del dependiente, me entero que esa numeración hace referencia al elemento reflejado en el esquema, que no se trata de ningún fototransistor (su función es otra), que no es un fotodiodo,(por tener tres patillas), y que al tratarse de un simple receptor de infrarrojos, a una frecuencia estándar de unos 38 khz, pues que tenía un cajón lleno y deseando de venderlos todos. Muy barato, muy sencillo de sustituir y otra lección aprendida: a veces lo sencillo, es la mejor solución. Y también la más económica. Por cierto, la máquina va de p... madre. En la condensadora la marca es AIRTECO y no solo TECO y el modelo es LT2160YE8. Gracias a todos. Volveremos a "postear". Saludos desde Benalmádena.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78984

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y ese elemento no tiene banda de colores, o no se ven, o estaba quemado, muy bien por la aclaracion, ves a la iglesia budista, que teneis en benalmadena, y dale las gracias por la solucion,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78988

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Me alegro de que lo hayas solucionado, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #78998

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
pjrc1964 escribió:
En la condensadora la marca es AIRTECO y no solo TECO y el modelo es LT2160YE8.

Hola

Me alegro que ya este solucionado

La marca realmente es Teco y esa que tu tienes lleva dos unidades interiores de potencia distinta.
Una es de 9000 btu. Modelo LS0961YU y la otra es de 12000 btu.
Modelo LS1261YU

La unidad exterior LT2160Y con estas dos interiores, ofrecen una potencia frigorifica de 5830 W. en frio y 5890 W. en calor.

Lo que no me gusta nada es que su coeficiente energético venga con la letra "E", pero bueno, con ello también vemos el porqué de la diferencia de precios, entre otras cosas.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #79014

  • d.rodriguez
  • Avatar de d.rodriguez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 1
Hola,me alegro que al final se ha solucionado,tan solo quería dar un consejo referente a lo de la prueba del emisor(mando),para ver si funciona solo tenéis que orientar la parte por donde esta el emisor del mando a distancia hacia la cámara del móvil o cámara de fotos y cuando aprietes cualquier botón a través de la pantalla veras que el emisor que aparentemente no se enciende a través de la cámara
lo veras(si no se enciende cambia las pilas lo primero si sigue sin encenderse puede que el mando esté mal) así pruebo yo los mandos,vale para todos tv,tdt,etc.
Esto es por que el ojo esa luz no la ve pero la cámara si.
Asi siempre llevas un comprobador de mandos encima.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #79020

  • pjrc1964
  • Avatar de pjrc1964
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Estupendo y clarificador apunte sobre la máquina. Una de las consolas está situada en el salón y la otra en el dormitorio principal, por lo cual tiene muchísimo sentido que una sea mayor que la otra, en función de los metros cuadrados a climatizar. Gracias pepe_el pata. Y en cuanto a la comprobación de los mandos a distancia, es algo que ya conocía y que no he comentado en la consulta, pero muchísimas gracias por tu información, d_rodríguez, puesto que todo esto lo leeran otros compañeros. De eso se trata ¿no?. Pero otra pregunta sería cómo hacernos un comprobador de receptor de infrarrojos. ¿Quizá llevando uno que funcione y que podamos acoplar a la máquina que nos encontremos?. ¿Qué pensáis?. Sois todos unos verdaderos máquinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UNA DUDA hace 12 años 5 meses #79022

  • pjrc1964
  • Avatar de pjrc1964
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
electom21 escribió:
Hemirado en esta pagina : www.datasheetarchive.com/
Es la mejor en internet sobre componetes electronicos y el numero que me has dado no da resultados , puedes probar si tienes alguna numeracion mas,si puedes subir una foto o algo aqui estamos para ayudar , saludos y suerte compañeros.
,.-17

Estupenda página colega electrom21. Mis escarceos con la electrónica, aparcada hace ya más de dos horas por lo menos (ja,ja), vuelven a ser un poco más intensos. He mirado las placas universales para sustituir a las originales y no encuentro ninguna que me permita regular automáticamente la velocidad del ventilador; es más, en algunas incluso te hacen referencia a que puentees las salidas y un asterisco te indica que el ventilador funcionará siempre en máxima velocidad. Vaya rollo ¿no?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information