TEMA: Diagnostico valvula 4V.

Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74885

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿Soy el único torpe que,despues de cambiar un compresor de una bomba de calor pequeña convencido de que se pasaba de válvulas,se ha dado cuenta de que lo que se pasaba era la válvula 4V????
¿Alguien tiene un método infalible o mejor empiezo a sospechar de mis cualidades y me dedico definitivamente a los paraguas???

Lo de los paraguas es cachondeo,tampoco lo aprovecheís para reíros de mí.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74886

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Hola jordi , por experiencia te puedo decir que hay dos averia tipicas
de la 4v , o se clava en descaga o se baypasea la descarga con aspiracion.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74887

  • cceporrete
  • Avatar de cceporrete
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Metiendo y quitando,la corriente de la bovina,comprobar que té hace el cambio ,además como dice el compi sí té by pasea el compresor té tiene que cojer un calenton de la leche.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74894

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
temperatura de los tubos jordi parece mentira que a los dos nos enseñaran a medir con la mano jajajajja por eso somos los dos iguales de torpes jajajajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74896

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Yo suelo probar siempre en frio y en calor, no es la 1ª vez ni la ultima que un tecnico diagnostica compresor siendo valvula. Aparte de lo que dice Manu.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74899

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
tengo una pregunta no se iría de consumo?

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74901

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Al contrario, el consumo te bajara, date cuenta que la relacion de compresion es mas baja y el esfuerzo del compresor mucho menor.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74902

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
lafaraonadelfrio escribió:
temperatura de los tubos jordi parece mentira que a los dos nos enseñaran a medir con la mano jajajajja por eso somos los dos iguales de torpes jajajajaj

Heyy,Manu,como va eso.Y si montamos una fabrica de paraguas??? Jajjajja.
Quizás estés en lo cierto y tenga que acabar comprando un digital,,jajjaja.Me has hecho ver la luz,,jajja,aunque sean décimas será mas caliente de la válvula hacia compresor que a la inversa.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74903

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
jordi de paraguas NO con la cabeza que tengo por lo menos de sombrilla jajajjajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74905

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Nos hemos hecho demasiao finos, toda la vida tomando la temperatura con las manos jeje...y que me decis de la gota de saliba para comprobar si llega hielo al compresor , me a venido a la memoria un oficial mio , que era mi idolo jeje...

Quisiera añadir que la presion cuando se clava en descarga , pues eso que se va por alta y cuando bypasea , presiones equilibradas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74906

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jordi, conociste a los reparadores de paraguas, que pasaban por la calle, paraguero lañaor,y los que estañaban los pucheros,se arreglan pucheros cacerolas,etc
bueno la valulav tiene 3 tubos en el mismo lado,de los 3 solo uno tiene que estar caliente,uno de los lados,esto TANTO EN FRIO COMO EN CALOR los otros dos frios,si hay mas de uno caliente, valvula bloqueada el carro en el centro, y se pasa, estan comunicadas,las dos vias


coloca termometro entre los tubos de retorno del evaporador, y la aspiracion del compresor, si hay mucha diferencia es que la valv... esta by-paseando, saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diagnostico valvula 4V. hace 12 años 7 meses #74907

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
Beteu -10Cº saliva congelada en la pared de un congelador , eso me decía un oficial jajajja
este congelador ya esta sobre -10Cº jajajaja , que bueno
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information