TEMA: r 290 cambio por freon 22

r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69965

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
el exito dela reconversion me lleva a compartirlo con vosotros ,maquina a.a. solo frio fujitsu 3000 fas problemas iniciales con tapon en filtro y tubo de expansion un poquito ahogada pero despues de cambiar el filtro y cortar el capilar va como la seda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69966

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
muchisima precaucion vacio extremo pruebas alta presion de las dos zonas de trabajo baja y sobre todo en alta posible instalacion futura de un prestato en alta soldaduras con un buen material(no escatimar en gastos)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69968

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo hermitaño ignoro de donde eres pero el r-22 esta prohibido la utilización en instalaciones nuevas solo es permitido en mantenimiento y con gases recuperados y reciclados , por otra parte e de comentarte que el r-290 es propano por lo que hay que mediar las medidas de seguridad en su manipulación como veras en este documento es un gas un gas aconsejado para pequeños aparatos de refrigeracion un saludo

www.forofrio.sevillabtt.com/files/APICAC...29%20%20DANFOOSS.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69969

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Por que tubistes esos problemas ? ya los tenia la maquina antes de empezar la reconversion? saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69971

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
compañero soy de avila no utilizo r 22 hace mucho tiempo ,claro que hay que extremar las precauciones ,en cuanto a la pregunta de electron ,te dire que transportaron la condensadora boca abajo y tenia aceite en el tubo fino de salida del deshidratador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69972

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hermitaño escribió:
compañero soy de avila no utilizo r 22 hace mucho tiempo r

ok disculpa entendí que tu cambio era al contrario del 290 al r22 como tu sabes en este foro hay también tecnicos de otros países en los cuales aun esta permitido trabajar con r-22 r-12-r-502 etc un saludo

PD: cuenta algo mas sobre presiones de trabajo, y retornos de aceite, recalentamiento etc
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69974

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
un saludo y disculpame tu a mi por no presentarme ,el problema principal lo tuve en la carga de gas porq la tenia que hacer por baja y en gas ,todo bien hasta aqui ahora viene lo interesante ,esto se ralentiza al pasar por un filtro y un capilar 0,6 de mi herramienta "especial"para eliminar olores ,impurezas y`particulas extrañas ,h2o ect.ttenia que ir parando la maquina ,igualar presiones,esperar que bajase la tem en la descarga porque el compre3sor al llegarle muy poco gas y caliente se ponia como un toston,la temperatura de vapor en baja es de 8c con una presion de 2.8 brs y no medi el consumo electrico pero por el sonido del compresor deve ser muy mas bajo .pd estuve algun tiempo en L.A. California con mi cuñado que es ecuatoriano no mextraña que me preguntes pero que de donde soy un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69975

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
otro dia seguimos saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #69981

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿De qué parte de Ávila eres?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #70028

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
lo bueno en estos casos es grabar un vídeo paso a paso de la re conversión eso seria de mucha utilidad , así que si puedes en la próxima ya sabes , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #70032

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
soy de un pueblo lindero a una hora de madrid de donde eres tu amigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r 290 cambio por freon 22 hace 12 años 9 meses #70042

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
ya veo que eres de sevilla tengo que parecer gil....mi pueblo se llama el tiemblo