• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con mitsubishi

problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69772

  • danyhuelva
  • Avatar de danyhuelva
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Es una mitsubishi con 2 unidades interiores de cassette y una exterior pero las interiores van unidas con una "t",bueno a lo que voy es un mod.PUHZ-P125VHAZ y el compresor empieza a enfriar pero se me para al minuto de estar arrancado,mire las presiones y estan bien,aun asi le hice vacio y la cargue por peso,pero seguia igual,le puentee el presostato , le probe la electrovalvula de 3 vias le comprobe la interconexion de las maquinas probe una sola y luego la otra pero me sigue haciendo lo mismo.Puede ser problema de la placa?Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69773

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no conozco el modelo en concreto, pero es inverter?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69774

  • danyhuelva
  • Avatar de danyhuelva
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
si es inverter
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69776

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
si es asi debe de bloquearse indicando una anomalia, hay ocasiones que tienes que repetir el proceso varias veces y luego se bloquea, indicando el error, lo ouedes averiguar con los mandos a distancia, o por los parpadeos de los diodos,, por lo que comentas puede ser placa exterior, pero tb muchas mas cosas, intenta saber el codigo del eror y busca en este link





apps.customsolutions.es/fb/mitsubishi/Guia2011.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69777

  • danyhuelva
  • Avatar de danyhuelva
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Eso es el problema que no me marca ningun error despues de probar y probar sigue igual,como he dicho antes arranca y se para al minuto el compresor,a los 3 o 4 min. vuelve a hacer lo mismo,y la apago la enciendo la dejo un rato trabajando y no me marca error
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69781

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
yo la dejaria encendida un buen reto sin apagerla ni quitarla corriente, en algunas maquinas de panasonic, tiene que repetir de seguido o alternancia pero de continuo hasta 17 veces, para sacar error, en lo que arranca y vuelve a arrancar ~4 minutos x17= mas de una hora intenta que te de el error, par a concretar averia, me huele a modulo de transistores de la exterior, pero hay que asegurarse
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69782

  • danyhuelva
  • Avatar de danyhuelva
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
ok asi lo are a ver si sale algo.Muxas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #69795

  • pepespurna
  • Avatar de pepespurna
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
si quitas la corriente de la maquina 5 minutos se eliminara el error si te vuelve a salir es que tienes una averia si es de la exterior tienes que tener leds que te parpadean o display que te marcan el codigo de averia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #70015

  • danyhuelva
  • Avatar de danyhuelva
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Bien no tenia error marcado como bien os dije,despues de probar y preguntar y hablar con el S.A.T. de mitshubishi es de l a placa de inverter y el modulo ACTM,gracias a todos y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #70021

  • gxgpitic
  • Avatar de gxgpitic
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
bastante cara va a salir la reparacion con 2 placas para cambiar
de toda forma qual eran los parpadeos de los led-s?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #70023

  • Krakyo
  • Avatar de Krakyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
,.-17 Retorno de aceite mal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con mitsubishi hace 12 años 9 meses #70076

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A mi me paso algo parecido a lo que cuentas, y fue un puente que hay entre la placa de potencia y la noise filter desconectado debido a su corta longitud y conecta muy tensado.

El equipo arranca empieza a acelerar el inverter y justo hay se para.

Este puente es de dos hilos rojos, el conector es el CN5, para localizarlo tienes que abrir la tapa superior de la maquina exterior

Haber si hay suerte y es eso en vez de las placas. Ya nos contaras que haces al final.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 9 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information