• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Averia misteriosa

Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68362

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Hola compañeros,me gustaria comentar con los amigos del foro mi experiencia de esta mañana.Llego a casa del cliente y veo una kelon 2200fr/h el problema es q no arranca el compresor,hace el intento pero no termina arrancando y digo condensador del tiron,pruebo con el superboot(condesador de prueba)y arranca el compresor.Voy a por el recambio a la tienda y compro un condesador nuevo de 25mf,lo pongo y cual es mi sorpresa?no me arranca,me hace igual q antes,hace el intento pero no arranca,imaginaros mi cara!no puede ser,si con el superboot arranca!pruebo otra vez con el superboot y ahora no arranca,pienso, compresor jodido, voy a medir el devanado,el devanado esta correcto.
cojo un condesador de 50mf que tenia en la caja y lo pongo y arranca pero suena fatal como si estuviera pillado,gripado...(como cuando le cambia la fase a un compresor trifasico)
Luego me empezo a tirar el diferencial de la casa y observo que la instalacion no tenia toma de tierra.
Al final le dije al cliente que tenia el compresor jodido,pero a mi me dejo un poco pillado cuando vi que con el superboot iba y con el normal no,incluso pense que estaba malo el condesador que me habian vendido.
¿Que os parece mi experiencia?
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Montygas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68363

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
comprobastes el rele de arranque? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68364

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
esa maquina no trae rele de arranque,lo que si q mire fue el clixon y estaba ok
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68366

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
y como se hace la desconexion del condensador ?
PD me puedes poner una foto del superboot o un enlace para verlo , saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68367

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
por magiaaa jajaa,si hombre el rele que tiene en el evaporador.
No lo comprobe pero si q escuchaba el contacto en la unidad interior.no creo q sea eso pq hacia el intento de arrancar,como cuando tiene el condesador jodio,sabes? o sea q no tenia par de arranque.

No es precisamente un superboot es una chicharra,redondita negra con 2 cables salientes,pero vamos que es el que utilizo yo para todo y va de lujoo
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Montygas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68370

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Saludos monty
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68371

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
electom21 escribió:
Saludos monty

em??no entiendo,¿pq me pones eso ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68372

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
ahora lo iba a editar te iba a poner que me describieras como es el aparato que hablas si es casero mejor soy un amante de los inventos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68373

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Montygas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68374

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
parece una ptc , no?
Última Edición: hace 12 años 10 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68377

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
exacto ,el aspecto es muy parecido,a mi me lo vendieron como superboot pero en chicharrita,jeje,pq quieres saber como es?

spanish.alibaba.com/product-gs/spp-start...r-pak-321483622.html

www.inrisegroup.com/products/SPP-Starter-Pow-R-Pak-472731.html
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Montygas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia misteriosa hace 12 años 10 meses #68383

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Gracias era por el nombre nada mas , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information