• Página:
  • 1

TEMA: R-22

R-22 hace 12 años 10 meses #68201

  • ncestebannc
  • Avatar de ncestebannc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 0
Hola me gustaria saber si con cualquier gas substituto del r22 se tiene que limpiar la tuberia o se le puede añadir por encima o si con un vacio ya basta gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-22 hace 12 años 10 meses #68203

  • ertelerita
  • Avatar de ertelerita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
siempre se tiene q limpiar, no vale solo con el vacio o barrido con nitrogeno.
si no es mucha cantidad de tubiria se puede limpiar con ese limpiador y purgandolo con nitrogeno pero lo mejor siempre es con la bomba de limpiado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-22 hace 12 años 10 meses #68205

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
lo que te dice el compañero ertelerita es correcto pero no totalmente cierto ya que hay algunos gases que no necesitan cambiar el aceite del compresor por lo que con un buen vacio te valdria.

,.-17

pd: te muevo el post a la sala de climatizacion que es donde deberias de haberla abierto
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 12 años 10 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-22 hace 12 años 10 meses #68207

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
la sustitucion de un refrigerante en una maquina depende de varios factores, no vale con cojer el primero y ya esta.
Hay que tener en cuenta las caracteristicas del equipo no es lo mismo una enfriadora que un split o una camara. Para empezar hay que tener claro que los sustitutos se dividen en 2 clases;los denominados sustitutos directos y los indirectos. Los primeros se caracterizan por la compatibilidad del aceite y los segundos se deve de cambiar el aceite,filtros y en algunos casos la valvula de expansion o en su defecto ajustar el recalentamiento.
Dentro del grupo de los directos hay varias mezclas que se adaptan mejor a las caracteristicas de la unidad por ponerte un ejemplo el R-417A y el R424A tienen un rendimiento aceptable en temperaturas positivas y medias mientras que el R422A y el R428A funcionan mejor en refrigeracion o bajas temperaturas.
Los refrigerantes indirectos como el R-427A o el R-407C el aceite no es compatible con el mineral y utilizan base ester por lo que te obliga a limpiar el circuito y cambiar el aceite.
Mi experiencia en sustituciones indirectas de refrigerante a sido desigual en enfriadoras grandes con compresores semihermeticos lo tengo claro merece la pena el cambio a 407C, es una inversion grande pero los resultados son excelentes.El 427C tiene el rendimiento baja bastante y el 417C tiene unas temperaturas de descargas muy altas
En equipos medianos y split la solucion es refrigerantes directos por el bajo coste en relacion con los indirectos pero yo aqui distinguiria en unidades de frio o bomba de calor ya que por ejemplo el 424A da problemas de retorno de aceite por el acumulador que llevan las bombas de calor,ademas en modo calor el rendimiento es bajo no asi en frio que es excelente. El 422D funciona bien en maquina de media potencia.
De los alternativos para media y baja temperatura no tengo referencias ya que solo trbajo la climatizacion pero estoy seguro que en el foro hay compis de te daran informacion.
Si quieres mas informacion te dejo un enlace de gas-sevei.

www.gas-servei.com/productos/?tipus=DR22.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-22 hace 12 años 10 meses #68208

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
a desaparecido mi post, igual se a evaporado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-22 hace 12 años 10 meses #68220

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo goldete es posible que coincidierais el moderador que movió de sitio este post y tu que en ese momento estabas escribiendo la respuesta , e estado buscándolo pero no lo encuentro así que te rogaría si quieres a que volvieras a reescribirlo , un saludo y disculpa el fallo informático
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-22 hace 12 años 5 meses #78194

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigos moderadores especialistas en informática les reitero mi sugerencia anterior


bloqueen el post primero y luego muévanlo de sala




,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

como dice manuel


manotasssssssssssssssssssssssssssssss ,.-11 ,.-11 ,.-11 ,.-11


saludos muchachos locosssssssssssssssssss ,.-4
Última Edición: hace 12 años 5 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-22 hace 11 años 3 meses #105346

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information