• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Split inverter shining

Split inverter shining hace 12 años 10 meses #66873

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Desde luego que lo barato sale caro.
Un cliente tiene un problema con esta marca y no encuentro manual ninguno ni datos que me puedan ayudar.
El modelo es un KFR-26GW/AZBP, es inverter y parpadea una luz verde 5 veces.
El mando me es familiar, quizás haya una marca conocida detrás.
Saludos
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #66936

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pon una foto del mando por si alguno lo reconocemos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #66984

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
a ver si este enlace te ayuda la verdad es que no he encontrado muxo sobre esta marca
shanghaishining.es.tl/HOME.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #66998

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Esta es el mando picasaweb.google.com/lh/photo/cI7UsdSWAu...bMFg?feat=directlink

Espero que se vea, la direccion web que me has pasado la vi pero no me contestaron nada.
Gracias de todas formas.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67024

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
el mando me suena a mitsubishi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67109

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si es mitsubishi
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 10 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67157

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Pues vaya sorpresa, al final lo que parece una maquina sin padre ni madre va a tener un buen padrino.
Haber si con esta pista me acerco al fallo.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67179

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Psg, le e mandado a manu la documentacion que tenia de shining,cuando el pueda la subira.

Perdona por la tardanza, ya que ...
1º me tengo que acordar, (y ya la memoria falla).
2º Lo tengo que buscar.
3º Como esta en papel, lo tengo que escanear y pasarlo a imagen.
4º Mandarselo a manu.
Ya lo tengo echo.
Ahora que manu tenga tiempo y te lo suba.
Es toda la documentacion de errores de esa marca que dispongo, espero que te pueda servir.

Un saludo y disculpa por la tardanza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67199

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Gracias Luis, esperemos a Manu que lo suba.
Decir que hoy he visto otro mando igual de otra maquina, que tenia la marca quitada, claro esta que era barata.
Parece ser que ese mando ha sido muy usado entre estas marcas por lo que no creo que sea mitaubishi por llevar un mando igual.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67206

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
es el mismo mando de la Firline,la electronica puede ser similar!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67208

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Es inverter, que yo sepa fistline no tiene este sistema, aunque llevo un tiempo apartado de la calle
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split inverter shining hace 12 años 10 meses #67219

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
ups es verdad! no habia leido bien,pero vamos el mando es el mismo q el de la firtline
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information