• Página:
  • 1

TEMA: Termostato Carrier se queda en Blanco

Termostato Carrier se queda en Blanco hace 13 años 3 meses #55370

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos,

Tengo un cliente que tiene una maquina A/a Carrier compacta aire-aire. Camie el compresor hace unos 6 meses porque no comprimia. Hoy cuando he ido a verla es termostato estaa en blanco(Sin digitos), ha ajado y vuelto a subir el automatico A/a y se ha puesto a funcionar. A las 2 horas me llama el cliente y me dice que le ha vuelto a ocurrir lo mismo. El automatico esta bien, lo he probado.
A alguno os ha pasado algo similar?.

Saludos y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Termostato Carrier se queda en Blanco hace 13 años 3 meses #55388

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pero con la pantalla digital en blanco sigue funcionando la maquina?

Si es que si es posible que sea la pantalla y si no bede de estar ko
Cambialo

A mi no se me ha dado el caso
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Termostato Carrier se queda en Blanco hace 13 años 3 meses #55407

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Al termostato le llega alimentación?, si es así cambia el termostato, si no le llega, comprueba que si funciona a 12 o 24v funcione el transformador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Termostato Carrier se queda en Blanco hace 13 años 3 meses #55413

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
me suena a problemas con el transformador
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Termostato Carrier se queda en Blanco hace 13 años 3 meses #55539

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a Todos,

Era el cable R en la regleta de conexiones electrica de maquina, en la regleta del termostato, hacia falso contacto.

Gracias a todos por los comentarios.

Un saludo,

Nos vemos en la feria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Termostato Carrier se queda en Blanco hace 13 años 3 meses #55565

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Hola FERN8721 gracias por publicar la solución ,un ejemplo a imitar.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Termostato Carrier se queda en Blanco hace 11 años 8 meses #97100

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information