TEMA: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL.

Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54950

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Bueno el caso esque tengo que efectuar los mantenimientos y muchas reparaciones en 19 maquinas de esta marca,es en un gran almacen,que tienen muchisimos problemas en verano.
15 maquinas AOG45ACA3L
2 maquinas AOG60ABA3L
1 maquina AOG36ACA3L
1 maquina AOG36ACA3L

Estube el otro dia y asi por encima habian varias fugas de gas,tres que el ventilador de arriba giraba al reves(montan dos ventiladores coaxiales la exterior),y supongo que seran los condensadores.
Bueno total haber si alguien tiene informacion tecnica y sobre todo esquemas electricos de estos modelos,en el foro e encontrado un documento(general del aire acondicionado) y salen los esquemas frigorificos de dos de los modelos pero no los esquemas electricos.
Gracias y un saludo.
,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54952

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
A veces, cuando uno de estos ventiladores gira al revés es porque ha muerto y la corriente del aire del otro ventilador le fuerza a girar en sentido contrario.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54957

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si los pides a Eurofred te los manda sin ningun problema
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54963

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Gracias por la informacion,pero lo descarte bloqueando el ventilador y no se apreciaba corriente de aire atraves de el y si un esfuerzo por girar.
De todas maneras cuando valla lo examinare a fondo ver que le pasa.
Vi un par de ventiladores en el suelo y puede ser que me equivoque y sea lo que tu dices.
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54965

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
jcc escribió:
Si los pides a Eurofred te los manda sin ningun problema


Gracias era por si alguien lo tenia a mano,esque me da una rabia llamar al 806 ehehehe,o ellos no son los del 806?
Me parece que me e confundido verdad?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54966

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Escalofríos, te comento una cosa que me pasó hace unas semanas reparando un Cassette General.
Si ponías la máquina en FRIO, los ventiladores exteriores funcionaban bien...pero, poniéndolo en CALOR el ventilador de arriba giraba al revés, a poca velocidad, pero al revés. Al principio pensaba que era por la inercia del movimiento del ventilador de abajo. Se lo comenté a mi compañero y no se lo creía, así que pusimos la máquina en FRIO y giraba bien...
Yo seguía con mi idea y cuando pusimos la máquina en calor metí un destornillador y comprobé la resitencia que me oponía el ventilador, haciéndome ver que efectivamente giraba al revés.

Ahí se quedó la cosa, porque yo ya me fui de la empresa. Tengo que llamar a mi compañero para ver si lo ha arreglado. Lo último que sé, es que pidió una placa y una sonda de tubería para sustituir...pero era por otro problema que nos daba el ventilador interior.

Cuando he leído tu post...me ha alegrado...porque me tenía un poco mosqueado aquello. Ahora sé que no solo me ha pasado a mí....

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54969

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pues yo estoy mosca con el asunto....
Que falle uno vale,dos bueno,pero tres ya me mosquea por eso lo de los esquemas electricos eheheeheeh.
Aunque la exterior,la abri asi por encima y no llevaba ninguna placa electronica,solo un bulbo capilar que tomaba la temperatura ambiente,y que tenia una maniobra electrica.
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54973

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Ahhhh,si hablas con tu compañero ya me comentaras que averiguo.
Gracias.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54975

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
te estaré informado...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #54992

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Creia que era un control de evaporacion,corrijo,segun la referencia son solo frio.
Sera un control de condensacion segun temperatura exterior.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #55000

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Escalofrios, no es necesario que llames al 807..... puedes enviar un correo electronico y obtienes la misma respuesta para gratuita, eso si.... tardan un poco mas en contestar.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con unas maquinas GENERAL. hace 13 años 3 meses #55026

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Gracias ya les e enviado un correo,asta el miercoles no los necesito a ver si tengo suerte ehehhee.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.