Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51907

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros, hoy tenía una avería de las sencillitas que se me ha complicado. Se trata de una Samsung SH12AWHDX, un split de 3000 de 410. He solucionado la avería, que era el cable de interconexión interrumpido en un empalme (era para verlo, menuda chapuza). He visto que el mando tenía los números que casi ni se veian y he cambiado las pilas, ahora el mando no se enciende, la pantalla del mando no hace nada y el mando tampoco manda señal claro. He llamado al SAT de Samsung y me dicen que no saben, que se habrá roto el mando, pero me parece raro, funcionaba, con lo números muy débiles pero operaba bien, le pongo pilas y nada. Por supuesto ya he probado con otros juegos de pilas. ¿Alguna idea?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51909

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Si no me equivoco, Lozano, los mandos de las Samsung se desconfiguran. No sé muy bien la razón; si es por cambio de pilas o como en tu caso, por una reparación en la interconexión.

Creo que en DESCARGAS, hay un manual con el código para cada modelo Samsung. Si no lo encuentras, intentaré pasártelo, porque recuerdo que me lo guardé en mi pc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51915

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ya he estado mirando esos manuales y no valen para este modelo. La máquina funciona perfectamente con un mando idéntico de la oficina de al lado. Es este mando el que se ha quedado muerto, acabo de comprobar y las pilas están bien (1.52V cada una). Pero el mando no hace nada. Lo he abierto y no veo nada raro, quemado o suelto, pero ni se enciende ni nada, creo que se ha jodido, pero justo al cambiar las pilas es una put..., porque además el cliente va a pensaro que se la estoy queriendo meter, cagüen.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51916

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas!
¿Lo que apareca en le parte inferior izquierda dice batery?.
¿igual tienes que mantener pulsada esa tecla junto con la de puesta en marcha?.
No lo digo por saberlo, sino por intuición.
Salud.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51943

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ya lo he probado y nada, en el otro mando lo he hecho y te dice la carga de las pilas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51948

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Dale un toque a Alfonso (imeclima) es sat de Samsung

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51950

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lo intenté esta tarde a un teléfono fijo que tiene puesto en el post de la cooparativa pero me saltaba el contastador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51951

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Llamale al movil.

El fin de año lo pasa por Bilbao, o por esa zona.
Igual ya se puesto en camino.

Un saludo
Última Edición: hace 13 años 4 meses por luis16es.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51952

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pásame su móvil por privado por favor Luis. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 13 años 4 meses #51954

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
ya te lo he mandado confirmame si lo has recibido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 11 años 6 meses #100253

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Se solucionó lozano?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung mando no enciende hace 11 años 6 meses #100259

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues si a medias, le pasé precio del mando nuevo y me dijo que no, que con el de la otra unidad manejarían las 2, jodida crisis...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information