En la placa de la unidad interior de un split, con la turbina desconectada marca 230v, conectada marca 0v ¿porque ?

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 5 meses #51073

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Tuve un problema similar hace algo más de 1 año, era una máquina expendedora, al compresor le llegaban 220V y no arrancaba, cambié el compresor y seguía sin arrancar. El polímetro marcaba 220V pero al ponerle cualquier carga no iba y daba 0V. Hubo un buen debate en este foro sobre el tema, pero ahora no lo encuentro. En mi caso resultó ser fallo de una placa electrónica, por algún fallo electrónico que desconozco la placa mandaba algún tipo de interferencia o yo que sé, que hacía que me marcara 220V, pero en realidad no había tensión.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 5 meses #51074

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Sería interesante saber mas del ventilador, ya que un ventilador de una unidad interior quizas sea posible probarlo sin necesidad de la placa.
pero por lo que comentas suele ser una caida de tension generada por el mismo ventilador sobre la placa.
Tambien es bueno saber que maquina es?.... (modelo) pues hay unidades que lo recomendable es sustituir las dos piezas. ya que se dan fallos en los cuales una pieza estropea la otra. si este fuera el caso como sustituyas el ventilador la placa te lo estropeará, y luego pretenderas sustituir la placa, pero como ya el ventilador tambien esta estropeado pues lo que hace es que te estropeará la placa y se vuelve un circulo vicioso, que el cliente no soportará. Pero ya te digo depende de la unidad y su modelo.
si puedes probar el ventilador por aparte perfecto sino pues suena a ventilador estropeado, pero te recomiendo la sustitución de ambos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 5 meses #51081

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
De fantasma nada de nada. Se debe medir tensión con carga.

El rele o lo que accione esa turbina tiene una resistencia elevada por estar el contacto en mal estado. Sin intensidad no hay caida de tensión en el contacto. No así, cuando le metes una carga.

Algo para entender lo que pasa es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff

Bueno el rele u otra cosa en serie que tenga una resistencia elevada
Última Edición: hace 13 años 5 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 5 meses #51089

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para que tu tengas tension deve de existir una diderencia de potencial si cojes una pinza amperimetrica y mides solo la fase la tension es cero pero si con la otra punta la tocas con la mano tienes tension, esto significa que o el ventilador esta con el bobinado abierto o el neutro no le llega.
Para que lo comprendas puedes tocar un cable con tension y no tendras una descarga siempre y cuando estes aislado en el momento que toques masa te quedas pegado.
Puedes hacer una prueba mide tension a la salida del rele y la otra punta a la maquina si tienes 170 voltios es que no tienes neutro en ese rele.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 5 meses #51091

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Entiendo a Dacien y creo que tambien a Goldete.
Entiendo que se te a creado una pequeña resistencia en serie con la carga.
Bien una resistencia que ayude a variar la velocidad o simple cascarilla de chisporreteo en el contacto del relé,,algo en serie que permite el paso de tensión si no hay consumo y que sucumbe ante la presencia de carga.Como medir tensión en bornes del termostato con un compresor en serie,abierto mide 220 y al cerrarlo no peta,sino que funciona.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 4 meses #51155

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Yo creo que no hay caida de tension y por eso te da esas medidas, ¿por que no compruebas el bobinado del motor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 4 meses #51168

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
la turbina metiendole 230v directamente, funciona perfectamente el problema es dandole corriente a la placa, a la salida que tiene para la turbina con el polimetro me marca 230v y la turbina no funciona y marca 0v, creo que puede ser algun retorno ¿ que opinais ?

P.D. Gracias por vuestras respuestas y la maquina es daewoo modelo dsb- 181 LH
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 4 meses #51209

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
jose hay tienes el famoso retorno , débil para alimentar otro ventilador pero suficiente para activar un piloto , un saludo grandullón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 4 meses #51220

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
compañero es un retorno como te dice manu por eso tienes que medir con carga.un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 4 meses #51233

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
Manu lo comprobe con una bombilla y no la encendia tampoco

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿TENSIÓN FANTASMA ? hace 13 años 4 meses #51236

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
Yo he tenido esos problemas en maquinas y el problema al medir tension son los retornos de los condensadores de arranque de los ventiladores, compresores, hay fabricantes de condensadores que para cuidarse en salud en estos casos le sueldan una resistencia.

Un saludo.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information